Název: Lze použít pilíř určený pro třífázové měření pro jednofázové? Přispěvatel: J.Říha 19.03.2011, 19:33 Je z pohledu vás revizních techniků v něčem problém, když použiju plastový pilíř PER 1 určený pro třífázové jednosazbové měření,pro jednofázové?
Člověk kterému to budu dělat uvažuje, že v budoucnu (netuším co si pod tím přesně představuje) to bude chtít možná předělat na třífázové. Do ted jsem vždy použil na třífázové třífázový a na jednofázové zas jednofázový, ale bylo by podle vás špatně, když vtáhnu přívody a odvody k el měru za desku a osadím jednofázový jistič dle konkrétního vyjádření ZČE, vedle něj dvě řadové svorky na DIN listu pro připojení zbylých dvou fází a zbylé místo vedle jističe uzavřu záslepkou. V pojistkové skříni bych připojil všechny tři fáze, ale nožovku dám jen na tu první. Nebo zapojím jen tu jednu. Jinak pro upřesnění-přívod z PS k RE AYKY4Bx16 odvod k RO CYKY 4Bx10 a distributor ČEZ respektive ZČE. Takže můj dotaz je-zrevidovali by jste to bez problémů? Název: Re: Lze použít pilíř určený pro třífázové měření pro jednofázové? Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.03.2011, 11:39 neviděl bych v tom problém. Jen se může stát že se nebude ČEZu líbit to, že je místo pro druhý a třetí pól případného trojfázového jisitče nezakryto pevně. To jako že je použita jen záslepka. Žádný jiný problém bych v tom neviděl.
Název: Re: Lze použít pilíř určený pro třífázové měření pro jednofázové? Přispěvatel: Milan Karvánek 20.03.2011, 12:00 A když jste dosud použil 1.f i 3f. pilíř - všimnul jste si v čem se lišíl? Takže pokud né, odpověď na svou otázku najdete v technickém katalogu výrobce a v připojovacích podmínkách.
Název: Re: Lze použít pilíř určený pro třífázové měření pro jednofázové? Přispěvatel: J.Říha 20.03.2011, 19:56 S tou záslepkou mě to taky napadlo,zkusím tam vyvrtat trojkou vrtáčkem nahoře i dole dirky tak,aby šla záslepka popřípadě zablombovat.
Název: Re: Lze použít pilíř určený pro třífázové měření pro jednofázové? Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.03.2011, 20:09 jo to by mohlo projít.
Název: Re: Lze použít pilíř určený pro třífázové měření pro jednofázové? Přispěvatel: J.Říha 20.03.2011, 20:25 Díky za odpovědi.
Název: Re: Lze použít pilíř určený pro třífázové měření pro jednofázové? Přispěvatel: Martin Šedivý 20.03.2011, 20:30 Jako kryt bych použil tzv. krycí desku AP-45, která má zacvakávací kolíčky ze strany neměřené části. Výrobce M oeller. Použití akceptuje i PRE.
Název: Re: Lze použít pilíř určený pro třífázové měření pro jednofázové? Přispěvatel: J.Říha 20.03.2011, 21:35 Jo to je dobrý nápad,vím o co se jedná,to by fakt mohlo stačit.Uvidím co na to potom revizák,když by se mu to přesto nezdálo,připravím to i na tu plombu.Díky.
|