Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan LTMscyxt 08.03.2011, 10:59



Název: Upravuje některá ČSN umístění el.instalaci a spotřebičů v blízkosti klimatizace?
Přispěvatel: Jan LTMscyxt 08.03.2011, 10:59
Je možné umisťovat bezprostředně pod výdech klimatizační jednotky el.instalace, el.zařízení nebo el.spotřebiče? Upravuje to nějaká ČSN, nebo je vše pouze v režii návodu výrobce, který toto ne vždy dostatečně specifikuje?
 


Název: Re: Upravuje některá ČSN umístění el.instalaci a spotřebičů v blízkosti klimatizace?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.03.2011, 19:40
... nebo je vše pouze v režii návodu výrobce, který toto ne vždy dostatečně specifikuje?
 
Výrobce často neřeší další věc. Přívod do venkovní jednotky je jištěn C16 nebo C20A, vnější jednostka je propojena s vnitřní kabelem se žilami o průřezu 1,5 nebo jen 1mm2 a u menších klimatizačních jednotek je přívod do venkovní jednotky propojen bez dalšího jištění do vnitřní jednotky.
Kabel s vodiči o průřezu 1 nebo 1,5mm2 neodpovídá jištění, situace je ještě složitejší, protože kabel je zpravidla veden spolu v jednom "kanálu" s chladicí technologií a není definovaná teplota prostředí uložení kabelu.


Název: Re: Upravuje některá ČSN umístění el.instalaci a spotřebičů v blízkosti klimatizace?
Přispěvatel: Jan LTM 08.03.2011, 20:52
Je mi jasné že instalace klimajednotek má mnohem více úskalí něž na které jsem se ptal.
Možná bych měl svou otázku trochu více specifikovat. Teď se mi jedná hlavně o vnitřní výdech klimatizace v kombinaci s vnitřní instalací např. umístění zásuvek bezprostředně pod výdechem, nebo el. spotřebičů ve velmi blízke vzdálenosti od výdechu (případně jaká by měla být minimální vzdálenost). V tomto případě se nejedná o žádnou speciální technologickou klimatizaci, ale pouze o obyčejnou personální.