Název: Na ktoré obvody nn musím použiť kábel s menovitým napätím 1 kV (0,6/1)? Přispěvatel: Ladislav Lazar 06.03.2011, 08:59 V katalógoch káblov sa udávajú hodnoty menivitého napätia buď 450/750V alebo 0,6/1kV, na aký účel sa používajú káble 1-CYKY ... s menovitým napätím 0,6/1kV a na aký účel káble CYKY ... s menovitým napätím 450/750V? Kde musím použiť káble s menovitým napätím 1 kV (0,6/1)? Kde môžem použiť káble s menovitým napätím 450/750 V? :(
Název: Re: Na ktoré obvody nn musím použiť kábel s menovitým napätím 1 kV (0,6/1)? Přispěvatel: Oliver Mička 06.03.2011, 18:10 Podla katalogu DRAKA:
Káble CYKY do 450/750V su:Pro pevné uložení v otevřeném prostoru, v zemi a v betonu.Také pro vnitřní instalace a instalace pod omítkou. A 1-CYKY su do 0,6/1kV su:Pro pevné uložení v zemi nebo na vzduchu podle HD 516 S2. V jednoduchosti "asi" káble CYKY sú vhodné na vnútornú inštaláciu (v stenách,múroch,lištách aj vo voľnom priestore. A káble 1-CYKY su vhodné pre pevné uloženie na vzduchu alebo v zemi (prípojky el.vedenia k objektom v zemi, vo vzduchu, v lávkach atd-nie sú vhodné pod omietku ani pod betón) Název: Re: Na ktoré obvody nn musím použiť kábel s menovitým napätím 1 kV (0,6/1)? Přispěvatel: IM 06.03.2011, 21:46 Nelamte si s tím hlavu. Ty typy se překrývají pouze pro 16 mm2. Takže na zásuvky 1-CYKY ani nemůžete pořídit. :)
|