Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Snecek01 02.03.2011, 17:36



Název: Jaké krytí má mít rozvaděč namontovaný ve stroji?
Přispěvatel: Snecek01 02.03.2011, 17:36
Mám převzít stroj a v nem je rozvaděč a má větrací mřížky o velikosti 2x 50mm po celé vrchní části.

Mám strach, že se tam dostanou nečistoty.
Jaká norma upravuje rozvaděče ve stroji?


Název: Re: Jaké krytí má mít rozvaděč namontovaný ve stroji?
Přispěvatel: Petr Moravec 02.03.2011, 18:09
ČSN EN 60204-1 ed.2  čl. 6.2.2


Název: Re: Jaké krytí má mít rozvaděč namontovaný ve stroji?
Přispěvatel: Jiří Buben 02.03.2011, 20:01
Jen dodám, že také záleží v jakém prostředí stroj bude umístěn a jaké vnější vlivy budou na něj působit. To ale mělo být specifikováno při zadávání poptávky na daný stroj.

A jaký IP kód uvádí výrobce toho rozvaděče?