Název: Jaké krytí má mít rozvaděč namontovaný ve stroji? Přispěvatel: Snecek01 02.03.2011, 17:36 Mám převzít stroj a v nem je rozvaděč a má větrací mřížky o velikosti 2x 50mm po celé vrchní části.
Mám strach, že se tam dostanou nečistoty. Jaká norma upravuje rozvaděče ve stroji? Název: Re: Jaké krytí má mít rozvaděč namontovaný ve stroji? Přispěvatel: Petr Moravec 02.03.2011, 18:09 ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 6.2.2
Název: Re: Jaké krytí má mít rozvaděč namontovaný ve stroji? Přispěvatel: Jiří Buben 02.03.2011, 20:01 Jen dodám, že také záleží v jakém prostředí stroj bude umístěn a jaké vnější vlivy budou na něj působit. To ale mělo být specifikováno při zadávání poptávky na daný stroj.
A jaký IP kód uvádí výrobce toho rozvaděče? |