Název: Čo je konštanta Ni vo vzorci pre výpočet odporu uzemnenia podľa STN 332000-5-54? Přispěvatel: Ladislav Lazar 26.02.2011, 22:11 Potrebujem vypočítať odpor uzemnenia (pás FeZn + nxZT) stavby včítane trafostanice podľa vzorca R=1/(0,9.Ni.n/Rt+1/Rp).
Neviem v STN nájsť čo je konštanta Ni.Vo vzorovom projekte je hodnota Ni=0,8. Název: Re: Čo je konštanta Ni vo vzorci pre výpočet odporu uzemnenia podľa STN 332000-5-54? Přispěvatel: Ladislav Lazar 27.02.2011, 18:29 :)Tak už som to zistil.Konštan ta Ni je koefiscient využitia zemniacích tyčí.Pre malé vzdialenosti medzi tyčami môže byť až 0,3.Pri veľkých vzdialenostiac h môže byť až 0,8.Zatiaľ neviem nájsť tabuľku,návod,postup na presnejšie určenie tohto koeficientu? :(
Název: Re: Čo je konštanta Ni vo vzorci pre výpočet odporu uzemnenia podľa STN 332000-5-54? Přispěvatel: Jan Hájek 27.02.2011, 23:28 Zkuste Milanův SW: Beta verze Z02 v 0.00
na stažení zde: http://www.kniska.eu/software/swdownload |