Název: Porušuje křižování nn vedení a plastového vodovodního potrubí ČSN?
Přispěvatel: Petr Tobolík 14.02.2011, 17:16
Může být kabel nn křižován plastovým vodovodním potrubím? Pokud ne...kde najdu v normě více informací?
 


Název: Re: Porušuje křižování nn vedení a plastového vodovodního potrubí ČSN?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.02.2011, 17:39
Neporušuje, pokud dodržíte ČSN 73 6005.
Z vašeho dotazu mám ale nepříjemný pocit, že potrubí je nad kabelem. Mělo by být uloženo v hloubce 1m, kde nemrzne. Pak by kabel musel být 1,4 m pod KÚT.


Název: Re: Porušuje křižování nn vedení a plastového vodovodního potrubí ČSN?
Přispěvatel: Petr Tobolík 14.02.2011, 19:28
Díky.
Jen došlo z mé strany k nepřesnosti... měl jsem na mysli polypropylenov ou trubku v RD o průměru 28mm (v místnosti).