Název: Mohou bludné proudy v pozinkovaném vodovodním potrubí způsobit trhliny? Přispěvatel: Miroslav Náležinský 12.02.2011, 17:30 Je možné že bludné proudy způsobí mikro trhliny v pozinkovaném potrubí na studené vodě.
Majitel má dva elektrické ohřívače s příkonem 12kW a vodařská firma tvrdí, že vady v potrubí (mikrotrhliny) způsobuje bludný proud. Tohle se stává pouze na studené vodě. Setkal se s tím někdo. Pokud ano je možné se tomu nějak ubránit? Název: Re: Mohou bludné proudy v pozinkovaném vodovodním potrubí způsobit trhliny? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.02.2011, 20:16 Je možné že bludné proudy způsobí mikro trhliny v pozinkovaném potrubí na studené vodě. technický přesunMajitel má dva elektrické ohřívače s příkonem 12kW a vodařská firma tvrdí, že vady v potrubí (mikrotrhliny) způsobuje bludný proud. Tohle se stává pouze na studené vodě. Setkal se s tím někdo. Pokud ano je možné se tomu nějak ubránit? Název: Re: Mohou bludné proudy v pozinkovaném vodovodním potrubí způsobit trhliny? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.02.2011, 10:34 Bludný proud. Jak magicky to zní.
1) chtělo by to zkusit "kleštěmi" jestli teče něco potrubím (ne voda, ale proud), nejlépe kdyby se dala zjistit jak AC tak DC složka. Procházející proud by ale měl poškozovat především místa, kde jsou spojeny 2 materiály s různým elektrochemick ým potenciálem (FeZn trubka spojená s mozasným ventilem,...) 2) chtělo by to alespoň pár metrů (ideálně 15 a víc od všech uzemnění nebo jiných technických podzemních sítí) od objektu zarazit do země nějakou elektrodu a měřit napětí mezi trubkou postiženého rozvodu a touto elektrodou. Pokud by tam nějaké napětí bylo, AC tolik nevadí, DC vadí víc, koroze by se měla projevit především v místech, kde se trubka "dotýká vlhké země" Nevím přesně co ve vašem příspěvku je myšleno pod výrazem mikro trhliny. Ale nepřipadá mi to jako typická koroze vlivem bludných proudů Název: Re: Mohou bludné proudy v pozinkovaném vodovodním potrubí způsobit trhliny? Přispěvatel: Václav 3 15.02.2011, 07:06 Procházející proud by ale měl poškozovat především místa, kde jsou spojeny 2 materiály s různým elektrochemick ým potenciálem (FeZn trubka spojená s mozasným ventilem,...) Musím potvrdit slova kolegy Schwarze, tento problém jsem zažil v objektu, kde pravidelně docházelo k ukorodování mosazných prvků ve FeZn potrubích. K ukorodování docházelo přesně v místě přechodu materiálů a byl to téměř čistý "řez". Částečně od problému pomáhalo vložení litinových fitinek mezi rouru a mosazný kus. Problém se samozřejmě vyřešil náhradou kovového potrubí plastovým před asi 20 léty. |