Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Paja250 17.01.2011, 00:17



Název: Jak určit potřebný průřez vodičů pro prodlužovací přívod?
Přispěvatel: Paja250 17.01.2011, 00:17
,  jak zjistím (vypočítám) potřebný průřez vodičů pro trojfázový prodlužovák? Potřebuji délku 50m, jistič je 3x32A, char. C. Známý mi nabízí kabel 5x4mm2, je dostačující?


Název: Re: Jak určit potřebný průřez vodičů pro prodlužovací přívod?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.01.2011, 18:47
Tady je těžké odpovědět ANO nebo NE

Já bych to ani tak moc neposuzoval podle jističe. Jistíme pevnou část rozvodu. Prodlužovák jako pohyblivou část rozvodu bych posuzoval podle odběru "na konci".
Pokud bude na konci nějaké zařízení, spotřebič třídy I, je třeba zajistit bezpečný provoz, měl by být použit proudový chránič a "pro klid" bych doporučil na konci přizemnit.
50 m kabelu o průřezu 4mm2 je 100 m vodiče. To je kolem 0,4 Ohmu. Při proudu 32A by to představovalo úbytek napětí mezi 10 - 15V. Budete potřebovat "plný výkon",  bude se odběr blížit 32A? A bude takový úbytek pro vás přijatelný, nebude vadit provozovanému zařízení?