Vážení kolegové revizní technici, mám k vám prosbu. Jako čerstvý revizní technik bych se chtěl zeptat zkušených a to, jestli mohu udělat revizi kotelny na plyn v mateřské školce. Problém je v tom, že mám pouze zkoušky E2/A (bez výbuchu)a nejsem si jistý, jestli se do tohoto mohu angažovat. Dále faktem je, že je tato vesnická školka několik let (15) v provozu a není tam ani výchozí revize a navíc nemají ani projektovou dokumentaci na elektriku. Mohl by jste mi prosím někdo poradit? Nerad bych se dopustil něčeho špatného. Předem vám všem moc  (poklona)  za jakoukoliv radu.



Název: Re: Mohu i já revize v plynové kotelně mateřské školky?
Přispěvatel: Milan Selezan 12.04.2005, 08:52

Najsamprv je potrebné vypracovať pre školu protokol vonkajších vplyvov. Predpokladám, že v uvedenej kotolni je vetranie také, že nevyjde nebezpečie výbuchu. To asi však bude v priestore merača spotreby s regulátorom tlaku, ktorý by mal byť v samostatnej miestnosti, alebo mimo budovy. Potom budete môcť robiť revíziu - odbornú prehliadku a skúšku el. zariadení až na uvedený nebezpečný priestor.



Název: Re: Mohu i já revize v plynové kotelně mateřské školky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.04.2005, 19:39

To: Pěnička,
usuzuji, že vesnická školka nemá kotelnu, ale místnost s kotlem do 50 kW. Je to obdoba rodinných domků.
Plynové kotelny podle ČSN 07 0703 nejnižší kategorie III. obsahuje minimálně jeden kotel s výkonem nad 50 kW.
Revizi samozřejmě můžete se svým osvědčením provádět.

I kdyby se jednalo o kotelnu, tak max. kategorie III. a i v tomto případě můžete provést revizi. Neznám kotelny kategorie III. s nebezpečím výbuchu. Kotle mají většinou otevřené ohniště a tak výbuch nepřipadá v úvahu.
Cituji ČSN 07 0703 čl.36 " Středotlaká a nízkotlaká plynová zařízení pro otop kotlů jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Vnitřní prostor kotelny je prostorem bez nebezpečí výbuchu podle ČSN 332320."

PS. Použil jsem již neplatnou normu. Od 1/2005 je nová ČSN 07 0703. Jsem přesvědčený, že se nebude jednat o rozdíl v uvedeném tématu.