Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Jiří BUňata 20.09.2010, 17:45



Název: Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
Přispěvatel: Jiří BUňata 20.09.2010, 17:45
V bojleru Tatrmat EOV 121, mi odešla topná spirála 2000W, ta však byl zemněna přes jakýsi odpor nebo tavnou pojistku zafouknutou ve smršťovce a tato součástka shořela také.
Jako náhradní díl jsem ji nikde nenašel, můžete mi poradit, k čemu to tam slouží a co se stane, pokud kostru topného tělesa připojím přímo na zem? Souvisí to nějak s bludnými proudy a antikorozni ochranou bojleru?


Název: Re: Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
Přispěvatel: Václav 3 21.09.2010, 07:04
Vámi zmiňovaná součástka je zapojena ve vodiči N, nikoliv v ochranném vodiči a je to tepelná pojistka. Její hodnota je 250 V, 10 A, rozpínací teplota 94 C. Provoz boileru bez tepelné pojistky je nebezpečný, protože může v případě poruchy provozního termostatu dojít k jeho přehřátí. Je také možné, že již došlo k jeho poruše a závada topného tělesa tím byla způsobena. Pro váš klid a bezpečí doporučuji opravu odborníkem.


Název: Re: Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
Přispěvatel: jigl 21.09.2010, 10:45
Je to odpor M22 a spojuje kostru topného tělesa s kostrou bojleru z důvodu rozdílných materiálů.
Lze nahradit odporem velikosti 0207.
Jindra


Název: Re: Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.09.2010, 13:24
Další zdroj informací z netu:


Název: Re: Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
Přispěvatel: Jiří BUňata 30.09.2010, 12:01
za odpovědi díky všem !