Název: Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1? Přispěvatel: H 13.09.2010, 17:25 V normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 určovala tabulka ZA.1 (konkrétně v PDF na straně 44) požadavek pro vnější vlivy BD2/BD3/BD4 "zařízení je vyrobeno z materiálu, který zpomaluje šíření plamene a vývoj kouře a toxických plynů."
Když se dívám do normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, tak tento požadavek pro prostory s vnějšími vlivy BD2/BD3/BD4 zcela vypadl? Nebo požadavky na instalace v těchto prostorách jsou nově určeny v jiných normách? Název: Re: Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 14.09.2010, 08:03 Tabulka ZA.1N zeje prázdnotou, možná to tak má být nebo soudruzi z Bruselu udělali někde chybu a další překladatelé tuto chybu převzali.
Zkuste používat do 1.4.2012 ještě ČSN 332000-5-51 ed.2 někdo se do té doby možná vzpamatuje nebo také ne a vyjde nějaká změna normy v úplně jiné normě je to zkrátka chaos nad chaos a hlavně dobrý byznys tahle výroba norem. |