Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Honza Procházka 07.09.2010, 16:25



Název: Jak zapojit HDO do stávajícího rozvodu? (Klima s funkci tepel. čerpadla v bytě)
Přispěvatel: Honza Procházka 07.09.2010, 16:25
Nechal jsem si v panelákovém bytě nainstalovat klimatizaci, která umí topit na principu tepelného čerpadla. Pro uznání levnější sazby za elektřinu D56d (2h/22h) pro celý byt je nutné splnit výkonové parametry tohoto TČ a plus zapojení klimatizace přes HDO a její blokování v případě špičky. (Podmínky PRE).

Elektroměr mám zapojen na chodbě a propojení s bytem těžko změním. Klimatizaci mám v bytě zapojenou přes samostatný jistič. Jak jsem pochopil, tak HDO by mělo být buď u elektroměru, nebo s elektroměrem propojený vodičem. Lze toto nějak zajistit na stávajících rozvodech? Například dva přijímače HDO? Nebo nějaký bezdrátový přenos (od bytu k elektroměru to je asi 5 m)?

Je tu někdo, kdo by mi pomohl s realizací?


Název: Re: Jak zapojit HDO do stávajícího rozvodu? (Klima s funkci tepel. čerpadla v bytě)
Přispěvatel: Honza Procházka 16.09.2010, 11:33
Opravdu nikdo neví?


Název: Re: Jak zapojit HDO do stávajícího rozvodu? (Klima s funkci tepel. čerpadla v bytě)
Přispěvatel: Miroš Jan 16.09.2010, 11:44
TO: Honza Procházka
Začněte tím, že si u vašeho dodavatele elektrické energie,(PRE),  zažádejte o tarif D56d. Je potřeba splnit jeho podmínky, případě dohodnout způsob zapojení HDO. Nebo se podívejte na jeho stránky, kde je schéma zapojení HDO. Udělat se dá téměř vše, ale hlavní slovo má dodavatel elektrické energie.