Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Ondřej Valoušek 26.08.2010, 10:47



Název: Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
Přispěvatel: Ondřej Valoušek 26.08.2010, 10:47
Mám dvě bytové jednotky co mají společné hodiny (v plotě) s jedním spínacím kontaktem nočního proudu.
V každém bytě je jeden stykač ovládaný tímto kontaktem. Kontakt z hodin je vyveden do prvního bytu.
V druhém bytě předělávám rozvaděč a stojím před problémem jak nejlépe zapojit cívku stykače. Mám dvě možnosti:
1) V každém bytě bude zvláštní jistič pro příslušnou cívku stykače
2) Z prvního bytu natáhnu další vodič pro napájení cívky druhého stykače a stykač v druhém bytě bude tedy jištěn jen jedním jističem v prvním bytě.

Teď jsem to zapojil podle 1) a funguje to, ale když se nad tím tak zamýšlím tak nevím jestli je to nejvhodnější řešení. Problém je, že pokud se bude někdo po mě rejpat v tom druhym rozvaděči, tak by mohl nabýt mylného názoru, že když shodí jistič, tak bude cívka stykače bez napětí a už mu nedojde, že se tam dostane napětí přes cívku stykače v prvním bytě - tzn že by musel shodit oba jističe aby se ujistil, že ho to nepraští.

Takže nevím jestli by to nebylo lepší předělat podle 2).

Má s tím někdo zkušenost?


Název: Re: Jaj se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 26.08.2010, 15:09
Nyní ČEZ chce, aby každý elměr měl vlastní relé pro HDO - pokud to u vás nejde udělat, tak je obvyklé, že v elměrovém rozvaděči se instaluje relé, jehož cívka bude ovládáná HDO a fází z jističe před elměrem - to relé bylo potom nepřístupné, protože bylo za plombou. Pokud máte místo v elměrovém rozvaděči, tak dát jistič pro relé v tomto rozvaděči (přístupný - tedy v měřené části),  zde osadit relé - cívka bude připojena z HDO a fáze z jističe. Přes kontakty relé potom použít vodič N, který již bude napájet cívky stykačů v jednotlivých bytech a fázi použít z každého rozvaděče v bytě. Pokud ale máte i topení, tak to vše bude muset být 2x - záleží také na počtu vodičů v kabelu použitého pro přívod pro HDO.


Název: Re: Jaj se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 26.08.2010, 15:28
Upřesnilo bych odpověď pana Klinského, ČEZ v současné době požaduje samostatný frekvenční přijímač HDO pro každý elektroměr, tedy každý elměr svoje FM. je to z důvodů, aby si každý odběratel mohl zvolit různou sazbu.


Název: Re: Jaj se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
Přispěvatel: Ondřej Valoušek 26.08.2010, 15:47
Oba byty jsou připojeny přes jeden (společný) elměr v plotě. To že mám v každém bytě ještě podružné hodiny na věci nic nemění a z hlediska PRE jsem pořád jeden zákazník - takže z hlediska PRE je to v pořádku.

Řešení Pana Klinského by bylo bezesporu ideální, nicméně do elměrové skříně se mi už nechce sahat nehledě na to, že z ní nevede dost vodičů na to abych obsloužil oba stykače nezávisle.

Takže mi přijde nejmenší zlo to nechat tak to je teď (tedy varianta 1).
Souhlas?



Název: Re: Jaj se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.08.2010, 19:00
Takže mi přijde nejmenší zlo to nechat tak to je teď (tedy varianta 1).
Souhlas?
A co takhle dát do rozvodnice hlavní vypínač, který by jedním kontaktem navíc vypínal i fázi přicházející z druhého bytu?


Název: Re: Jaj se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 26.08.2010, 23:10
Ondro, chtělo to popsat podrobněji nejprve. I zde by to šlo řešit tak, že by se jistič pro to relé, které bývá obvykle v elměrovém rozvaděči, dalo do prvního rozvaděče a zde se to rozdělilo, ten jistič bych potom zapojil před hlavní vypínač s označením, že je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači. Potom by nedošlo k tomu, že v prvním bytě vypnou hlavní vypínač a HDO nepůjde ani do druhého bytu.


Název: Re: Jaj se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
Přispěvatel: Ondřej Valoušek 27.08.2010, 10:49
Hmm, takto by to slo taky, to je fakt.
Jen mě trochu odrazuje ta v podstatě zbytečná složitost (elměr ovládající relé spínající stykač spínající konečný spotřebič),  ale jinak to asi nejde.
Ještě mě napadlo tu fázi napájející cívku stykače usměrnit Gretz můstkem, a pak tam dát jen diody jako výhybky ale to by nebylo čisté řešení nehledě na to, že bych cívky stykačů pravděpodobně uvařil....

Každopádně  (poklona)  za rady!