Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Kováček 14.04.2010, 12:28



Název: Proč mi po výměně nefunguje spínač hlavního ventilátoru v bytě?
Přispěvatel: Kováček 14.04.2010, 12:28
Rád bych se zeptal, proč mi nefunguje spínač v bytě na hlavní ventilátor. Při výměně spínače ventilátoru v bytě jsem měnil i krabici zapojení ve stěně, zachoval jsem pořadí kabelů a zapojení do spínače, ale nefunguje. Při stisknutí se mi doutnavka rožne když spínač pustím tak zhasne. Pokud někdo z jiného bytu sepne ve své koupelně, tak se mi doutnavka rožne a ventilátor funguje. Na mém spínači i když ho přidržím tak doutnavka svítí, ale ventilátor nesepne.

#112#


Název: Re: Proč mi po výměně nefunguje spínač hlavního ventilátoru v bytě?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.04.2010, 13:57
Evidentně máte přehozené 2 vodiče.
Doutnavka je jedním koncem připojena na N či PEN (správně i ještě jeden kontakt tlačítka a to nemáte)
Ve vašem případě se na druhý konec doutnavky dostává signál od sepnutého relé při chodu ventilátorů, to je ten stav, kdy soused zapne ventilátor a vám to korektně svítí, ale
vaše doutnavka vám také svítí, když sepnete tlačítko a tím uzavřete cestu: Fáze-cívka časového relé-vaše sepnuté tlačítko-vaše doutnavka-N či PEN. Doutnavka se rozsvítí, časovač přes doutnavku nenaběhne, ventilátor nejede a to vše po dobu stisku vašeho tlačítka.  
Máte galvanický spoj mezi signálním vodičem, kontaktem tlačítka a doutnavkou. Pozvěte si elektrikáře, práce na 10 minut. Obvod je pod cizím napětím..
Nefunguje tlačítko jen na záchodě, chyba na záchodě
Nefunguje tlačítko jen v kuchyni, chyba v kuchyni
Nefunguje žádné, chyba v krabici stoupačky
V konečném důsledku musí být připojen:
"startovací" vodič na jeden kontakt tlačítka
"signální" vodič na doutnavku
druhý kontakt tlačítka a druhý konec doutnavky na PEN či N

#117#  Vyčerpávající odpověď. Brněnskopražsk á diskuse byla odstraněna. Zamykám.