Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o vyhláškách => Téma založeno: Martin.Mlkar 07.04.2010, 15:51



Název: Jak chápete tabulku v příloze 2 ve vyhl č. 23/2008 Sb.?
Přispěvatel: Martin.Mlkar 07.04.2010, 15:51
Neumím zjistit co znamenají konkrétně vysvětlivky ve vyhl. č.23/2008 Sb. dle tabulky v příloze 2:
I - kabel B2 ca
II - kabel B2 ca, s1,d0
III - kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností) - to bych věděl

a sloupce I II III.

Jak tomu rozumíte, co znamená kabel B2 ca, B2 ca, s1,d0 navíc v souvislosti se sloupci?

Moje myšlenka: znamená to, že je např. u bodu c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest je možné použít kabely B2 ca, B2 ca, s1,d0.

#117#




Název: Re: Jak chápete tabulku v příloze 2 ve vyhl č. 23/2008 Sb.?
Přispěvatel: XL 07.04.2010, 17:10
Vy nás tedy zásobujete pane Karfík !
Momentálně se nemůžu podívat, ale pokud mě paměť neklame tak S je stupeň vývinu kouře při hoření (S1 nejmenší) a d0 znamená že jsou v izolaci přísady, aby plast při hoření neodkápaval.


Název: Re: Jak chápete tabulku v příloze 2 ve vyhl č. 23/2008 Sb.?
Přispěvatel: xl 07.04.2010, 17:21
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5942


Název: Re: Jak chápete tabulku v příloze 2 ve vyhl č. 23/2008 Sb.?
Přispěvatel: Martin.Mlkar 07.04.2010, 17:56
V příloze kabely od NKT cables - mají v řádkách umístěn jen jeden kabel. Stejně nechápu rozřazení do jednotlivých sloupců I II II to znamená, že kabel musí splnit aspoň jednu z podmínek? To by pak mohlo znamenat, že třeba na nouzová svítidla z vlastním zdrojem (s baterií) je nutné umístit také Véčkové kabely.


Název: Re: Jak chápete tabulku v příloze 2 ve vyhl č. 23/2008 Sb.?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 08.04.2010, 09:52
I. Kabel B2ca ... B2 = třída reakce na oheň, index ca = kabel s definovanou třídou reakce na oheň
II. Kabel B2ca ,  s1, d0 ... kabel s definovanou třídou reakce na oheň a s doplňkovou klasifikací s1 a d0 - viz příspěvek XL
III. Kabel funkční při požáru
Obecně jsou kabely s definovanou třídou reakce na oheň dvojího druhu:
s oranžovým pláštěm (dle NKT tzv. R-kové) ... kabely nešířící oheň
s hnědým pláštěm (dle NKT tzv. V-kové) ... kabely zajišťující celistvost obvodu
Kabely "R" splňují požadavky I. i II.,  kabely "V" splňují požadavky I.,  II. i III. Teoreticky by mohl být i kabel, který splňuje jen požadavky I.,  ale nevím, že by ho někdo vyráběl.
Ale pozor!
Kabel "V" sám o sobě nic neříká nic o funkčnosti při požáru. Musí se posuzovat tzv. "funkční integrita kabelové trasy". V praxi to znamená, že použití kabelu "V" je na houby, když bude zapojen do požárně neodolné krabice,
že použití kabelu "V" je na houby, když bude upevněn na kabelové lávce, která se horkem zbortí a strhne ten nehořlavý kabel sebou,
že použití kabelu "V" je na houby, když nad kabelem bude podhled, jehož příchytky horkem povolí a padající podhled nehořlavý kabel utrhne,
že použití kabelu "V" je na houby, když těsně vedle něj bude položený normální hořlavý kabel, který svým hořením vyvine větší teplo, než prvotní požár, atd.