Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: PravýHanz 24.03.2010, 10:04



Název: Jaký průřez použít na 100m pro 48V a 10W?
Přispěvatel: PravýHanz 24.03.2010, 10:04
Jsem sice elektrikář, ale dlouho jsem s tim nedělal, tak mam dotaz. Jaký průřez vodiče zvolit na délku 100m, napětí 48V a odběrem 10W? Nejlepe s nějakou rezervou ;)

#112#


Název: Re: Jaký průřez na 100m pro 48V a 10W?
Přispěvatel: Pavel Šebesta 24.03.2010, 11:21
Stačí CYKY2x1,5. Při tomto průřezu a daném zatížení je úbytek napětí na konci vedení 0,504V, což je 1,125%. pokud by jste chtěl nižší úbytek použijte CYKY 2x2,5


Název: Re: Jaký průřez na 100m pro 48V a 10W?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.03.2010, 13:43
Uvedu takový zjednodušený a všeobecný návod na určení úbytků napětí.

Pro úbytky napětí platí, že důležitý je procházející proud - čím bude větší, tím větší budou i úbytky napětí.
Protékající proud určíme podle příkonu - I = P/U.
Odpor vedení vypočítáme nebo jednodušší je použít nějaké tabulky, které uvádějí odpor používaných průřezů vodiču určité délky. Nesmíme zapomenout že proud prochází "tam i zpět",  celkový odpor bude tedy dvojnásobek délky kabelu.
Pokud tedy určíme odpor vedení, pro určení úbytku napětí velmi jednoduše použijeme Ohmův zákon - U = R*I.
Vypočítanou hodnotu úbytku napětí porovnáme se vstupním napětím. Pokud je úbytek napětí příliš velký, zkusíme to spočítat s vyšším průřezem vodičů, tak dlouho, než se dostaneme na požadovanou hodnotu.

V uvedeném případu mi úbytek napětí na CYKY 2x 1,5 vyšel přibližně stejně, zhruba 0,5V, což by na 48V neměl být problém.


Název: Re: Jaký průřez na 100m pro 48V a 10W?
Přispěvatel: Nahodny kolemjdouci 26.03.2010, 13:59
Nerad bych se mylil, ale nestacila by ti na to pitoma kroucena dvojlinka (1par)? Je to podstata napajeni po Ethernetu (http://en.wikipedia.org/wiki/PoE) (cesky (http://cs.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet)).


Název: Re: Jaký průřez na 100m pro 48V a 10W?
Přispěvatel: Martin Poupě 16.04.2010, 23:43
jenže u napájení po ethernetu to funguje trochu jinak na začátku se posílá relativně vysoké napětí třeba i 50V po vedení samozřejme něco ubyde a dorazí na konec vedení třeba o 2V méně, jenže tam je spínaný zdroj DC/DC který toto napětí upravý na požadovanou a stabilizovanou velikost napětí