Název: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Přispěvatel: palispalis 25.01.2010, 15:30
Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.
Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)?
Trafáky jsou ukostřeny, kdyby nebyly, tak by pochopitelně neměřily, že?

#112#


Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2010, 15:57
Souprava by měřila i bez toho ukostření=uzemnění. To je tam jen jako ochrana proti nebezpečnému přepětí, které by vzniklo na přerušeném proudovém obvodu PTP. Jen musíte mít uzemněny stejné svorky na všech třech PTP.
K měřeným hodnotám: Neměli byste pro začátek dedukcí vynásobit kWh konstantou, třeba 80x (400/5=80)? Jak elměr pozná, že primární proud je ve skutečnosti 80x větší? Je tam možnost nějakého trvalého nastavení konstanty a nebo tam už je něco přednastaveno?


Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2010, 16:06
Typ elektroměru?


Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Přispěvatel: dolac 25.01.2010, 16:20
Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)?
Aj keď sa odporúča dodržanie sledu fáz pri všetkých elektromeroch, pri činnom výkone je to jedno. Pri jalovom však nie.  A ako ste prišiel na to ,že sled fáz L2,L3,L1 je špatný? Nie je to to isté ako L1,L2, L3 ?
Hlavne aby vám sedeli prúdy s napätím.
Ostatné už povedal p. Doležal. Máte už prevodovú konštantu nastavenú v elektromere? 


Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Přispěvatel: Kamil Novák 14.04.2010, 23:50
Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.

To je snad pro odběratele dobře, ne?
Co by za to jiní dali...  (dance)


Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Přispěvatel: Jan Kelbich 24.10.2010, 19:54
To je snad pro odběratele dobře, ne?

... jo, jenže už ne pro energetiky, a ti pak na něj pošlou svoje mafiány ....



Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2010, 20:49
Správné nastavení konstanty je věcí technika distributora a nemusí vás zajímat. Správný sled fází lze ověřit velmi snadno a předpokládám, že to technik udělal. Pokud máte přesto podezření, oznamte to distributorovi, za to na vás určitě komando nepošle. Jenom si ověřte, že uživatel správně pochopil informaci na displeji.


Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 24.10.2010, 21:08
Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.

TO:palispalis

Zkontrolujte si ještě jednou celkové zapojení.
Pokud mate správně stanovený převod (konstantu násobení číselníku),  může být chyba v nedodržení stejného napěťového a proudového obvodu a také mohlo dojít k záměně (otočení) některého proudového měniče.  :-\
Schéma zapojení máte v příloze.

PS: Předpokládám že máte instalovanou i zkušební svorkovnici SZ.