Název: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu? Přispěvatel: palispalis 25.01.2010, 15:30 Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.
Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)? Trafáky jsou ukostřeny, kdyby nebyly, tak by pochopitelně neměřily, že? #112# Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu? Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2010, 15:57 Souprava by měřila i bez toho ukostření=uzemnění. To je tam jen jako ochrana proti nebezpečnému přepětí, které by vzniklo na přerušeném proudovém obvodu PTP. Jen musíte mít uzemněny stejné svorky na všech třech PTP.
K měřeným hodnotám: Neměli byste pro začátek dedukcí vynásobit kWh konstantou, třeba 80x (400/5=80)? Jak elměr pozná, že primární proud je ve skutečnosti 80x větší? Je tam možnost nějakého trvalého nastavení konstanty a nebo tam už je něco přednastaveno? Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2010, 16:06 Typ elektroměru?
Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu? Přispěvatel: dolac 25.01.2010, 16:20 Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)? Aj keď sa odporúča dodržanie sledu fáz pri všetkých elektromeroch, pri činnom výkone je to jedno. Pri jalovom však nie. A ako ste prišiel na to ,že sled fáz L2,L3,L1 je špatný? Nie je to to isté ako L1,L2, L3 ? Hlavne aby vám sedeli prúdy s napätím. Ostatné už povedal p. Doležal. Máte už prevodovú konštantu nastavenú v elektromere? Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu? Přispěvatel: Kamil Novák 14.04.2010, 23:50 Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá. To je snad pro odběratele dobře, ne? Co by za to jiní dali... (dance) Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu? Přispěvatel: Jan Kelbich 24.10.2010, 19:54 To je snad pro odběratele dobře, ne? ... jo, jenže už ne pro energetiky, a ti pak na něj pošlou svoje mafiány .... Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2010, 20:49 Správné nastavení konstanty je věcí technika distributora a nemusí vás zajímat. Správný sled fází lze ověřit velmi snadno a předpokládám, že to technik udělal. Pokud máte přesto podezření, oznamte to distributorovi, za to na vás určitě komando nepošle. Jenom si ověřte, že uživatel správně pochopil informaci na displeji.
Název: Re: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu? Přispěvatel: Štefan Beláň 24.10.2010, 21:08 Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá. TO:palispalis Zkontrolujte si ještě jednou celkové zapojení. Pokud mate správně stanovený převod (konstantu násobení číselníku), může být chyba v nedodržení stejného napěťového a proudového obvodu a také mohlo dojít k záměně (otočení) některého proudového měniče. :-\ Schéma zapojení máte v příloze. PS: Předpokládám že máte instalovanou i zkušební svorkovnici SZ. |