Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Josef Dospěl 10.02.2006, 19:45



Název: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Josef Dospěl 10.02.2006, 19:45
Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Žádám vás tímto o radu jak zapojit stavební rozvodku s proudovým chráničem.
V  (elektroměrový sloupek je nesmysl),  u elektroměru bude jistič 400V/25A,
v rozvodce pak zásuvka 2x400V/16A(32A) "pětikolík",  2x230V/16A,
proudový chránič a
jistič pro zásuvku 230V.


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Milan Karvánek 10.02.2006, 20:20

Vřele doporučuji navštívit nejbližší obchod s el. inst. materiálem a nějaký staveništní rozvaděč si tam zakoupit. Jeho připojení do bdníku nebo lépe do zásuvky 400V/32A, kterou si necháte osadit z venku elektroměrovéh o rozvaděče na pozemku již nebude problém. fáze L1- černá, L2-hnědá, L3-šedá, N-modrá, PE -zelžlutá.

Podle vašeho dotazu vám rozhodně nedeoporučuji vyrábět staveništní rozvaděč svépomocí, staveništní rozvaděče navíc musí být jako výrobek schválené do provozu zkušebnou.



Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.02.2006, 08:29

Jen tak pro pořádek.



       
  • L1 hnědá,

  •    
  • L2 černá,

  •    
  • L3 šedá......


:zz:



Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.02.2006, 23:10
Ze základních požadavků na staveništní rozvaděče:
Zásuvky ve staveništní rozvaděči musí být připojeny přes chránič 0,03A.
Rozvaděč musí mít zvenku přístupný hlavní vypínač, uzamykatelný ve vypnuté poloze.  


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Milan Karvánek 12.02.2006, 23:18
TO: Horský proč L1 hnědá? ono je to v podstatě jedno ne?


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Josef Dospěl 13.02.2006, 10:19
Asi se mi nepodařilo vyjádřit jednoznačně.

Potřebuji na pozemku zprovoznit ze strany VČE "elektriku" - namontovat hodiny, zřídit odběrné místo pro stavbu.
Tzn. právě tu zásuvku(ky) vně  (elektroměrový sloupek je nesmysl) o které píšete, že do ní mám rozvaděč připojit.
Na to je údajně potřeba nejprve zřídit odběrné místo, které prošlo revizí, pak je možné obrátit se na VČE a ti mi začlení do zapojení hodiny a posléze bude možné odebírat el. energii. Jedná se mi tedy o minimálistické řešení, které by vyhovělo požadavkům energetiků, tak abych stihnul připojení do el.sitě ještě za přijatelných cenových podmínek - 500 Kč za ampéru se mi nechce platit.


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Patrik Augustin 13.02.2006, 10:38

Pokud se jedna o zrizeni pripojky pozemku tak je to trochu slozitejsi.Nej drive musite mit od VCE vyjadreni ve kterem Vam stanovi podminky pro pripojeni.Napr iklad z ktereho podperneho bodu bude vedena pripojka,jakym stylem,jaky typ pripojky a podobne.Dokonc e u nas pise EON i jaky prurez kabelu a podobne.Musite mit projekt na provedeni pripojky.Pak firmu ktera Vam pripojku udela pokud bude VCE pozadovat zrizeni pripojky jejich smluvnim poartnerem tak se musite obratit pouze na tohoto partnera od nikoho jinyho to asi nevezmou.Proje kt musi delat autorizovany projektant.(Na to sem se tady nedavno ptal).Az bude pripojka hotova tak je potreba vychozi revize a na zaklade teto revize Vam VCE prijede namontovat elektromer.Pok ud Vam mohu poradit najdete ve Vasem okoli nekoho kdo tyto pripojky projektuje a urcite Vam poradi co dale.Pokud to bude provizorka tak se pripravte na dalsi investici po dokonceni stavby kdy je potreba pripojku predelat na oficialni a tu nechat digitalne zamerit aspon u nas to chcou a tam bude nejvetsi kamen urazu digitalni zamereni muze prijit klidne i na 20.000.Coz je cena ktera vetsinou prevysuje cenu zrizeni pripojky.Ale tohle vse by melo byt v tom vyjadreni od VCE.Opravdu Vam doporucuji sehnat nekoho kdo to dela ve Vasem okoli a ma zkusenosti v teto veci.Tady nic neusetrite.



Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Petr Moravec 13.02.2006, 10:46
To: Karvánek
Jedno je jen kolečko od fůriku :-).
L1 = Hnědá
L2 = Černá
L3 = Šedá
 – a při nutnosti reverzace je povoleno zaměnit
černou a šedou.
Ale zrovna ta hnědá musí zůstat vždy L1.
To je jedno z mála dobrých věcí, které nám unie
donesla. A vřele doporučuji si to osvojit!!
PS:
Je to moc příjemné například při blokování, spotřebičů v době vysokého tarifu.

To: Dospěl, no opravdu jste mě zmátl.
Doporučuji odborníka a pro vaši kontrolu
se můžete podívat například na stránky rozv. závodů. "Připojovací podmínky".
U nás na severu jsou k dispozici i jednotlivé výkresy pro různé druhy připojení.

http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023&instance_id=46749


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Josef Dospěl 13.02.2006, 10:47

"Přípojka"(odbočka z vedení) od VČE je oficiálně povolena(zřízena) a jimi provedena - to zajistil prodávající pozemku. Kabely jsou vyvedeny v  spolu s s ostatními inž. sítěmi - tam přijde i elektroměr. Jde tedy jen o připojení nějakého odběrného místa, které projde revizí, aby mi energetici připojili hodiny, ...
Jde to udělat nějak jinak, než jako provizorní staveništní  připojení ? a vyhnout se tak dvojí práci a placení ?
Děkuji Josef.



Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Petr Moravec 13.02.2006, 10:50
Zase jsem udělal něco špatně.
Měl jsem to naformátované a scuklo se to.
snad se to někdy naučím (omlouvám se) :-).


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Petr Moravec 13.02.2006, 11:07
To: Dospěl
Jde to udělat a to tak že přípojka bude definitivní.
Pomníček s ER který už zůstane. Ale sotva vám projde
na dobu stavby trvalá smlouva na RD.
To by vyžadovalo určitou korupci :-).
Jak je u nás zvykem.
Neberte mne za slovo jen jsem si dloubnul.
A není to žádné nabádání k nezákonnému jednání.


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.02.2006, 12:00
Určitě je možné zhotovit elektroměrový rozvaděč tak, aby zůstal už natrvalo. Z rozvaděče se potom připojí kabel (např. CYKY 5Cx 6),  dostatečně dlouhý, který bude v první fázi použitý pro staveništní rozvaděč, později bude připojen do podružné rozvodnice v domě. Stejně tak je možné nejprve RZ požádat o připojení pro staveniště, později provést změnu pro RD. Na tom není nic nezákoného.


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.02.2006, 12:01

Myslíte,že by byl takový problém přiznat rovnou D25d(nebo jinou,nevím co p.Dospěl plánuje uvnitř objektu)?
Mám takový dojem,že se tím nikdo moc nezaobírá.
Záleží asi na tom,co napíšete do přihlášky.
Ale pozor,je to můj názor a místní zkušenost!!!NEBIJTE MĚ!!



Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.02.2006, 12:10

To Karvánek:k tomu značení kabelů-nahlédněte do souboru....



Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.02.2006, 12:29

To Horský:


Záleží na konkrétním RZ, na JM je také možné uzavřít smlouvu přímo na konečnou sazbu, RZ po opravněnosti požadavku nijak nepátrá, je jim to v podstatě jedno. Skutečně záleží na způsobu vyplnění přihlášky k odběru. Otázkou je, jestli se to vyplatí, např. u sazby D45d (pro el. topení) je stálá platba dost vysoká, při celkem nízké spotřebě, která je při stavbě, by to vycházelo dost draho. V tomto případě je výhodnější přihlásit odběr na sazbu D01D nebo D02d, a změnu na D45d provést, až je to skutečně zapotřebí, tj. po dokončení, nejlépe těsně před začátkem topné sezóny.



Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.02.2006, 12:37

Co se týká způsobu zapojování vodičů L1 - L3, na JM i jinde bylo zavedeným zvykem dávat hnědý vodič jako L2. Dřívější předpisy toto nijak neřešily, snad jen místní předpisy RZ, které ovšem nebyly jednotné.


Ale způsob zapojení :


L1 - hnědá
L2 - černá
L3 - šedá


je prosazován z více stran, takže by skutečně bylo dobré, kdyby to vešlo v obecnou známost a bylo to všemi dodržováno.



Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Patrik Augustin 13.02.2006, 13:41

to dospel:No vy musite mit preci revizi na tu pripojku aby Vam tam dali hodiny.A tu revizi budete mit bud na provizorni pripojku nebo si to zkuste dat jako pripojku definitivni.Pr edpokladam ze ten budnik jak rikate je elektromerovy rozvadec na hranici pozemku.Nebo se mylim?Nedovedu si predstavit pojem budnik.To muze byt cokoliv :-)Ale pokud Vam budou davat elektromer nekde na Vas pozemek tak predpokladam ze asi nebude velky problem udelat to jako pripojku definitivni s tim ze zbytek udelate jak psal pan Hasala.A hlavne v tom vyjadreni od VCE mate urcite kontakt na zodpovednou osobu, ktera ma tu pripojku v dobe realizace nastarosti.Pre dpokladam ze Vam to bude stavet firma takze ta by si mela dodat svuj stavenistni rozvadec ktery je zrevidovany a odpovida platnym CSN.Opravdu bych se zkusil domluvit na VCE primo u toho kdo to ma nastarosti.



Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Josef Dospěl 13.02.2006, 14:53
Ano budnikem (elektroměrový sloupek je nesmysl) nazývám elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku. Je v něm rozvodná deska a vede do něho kabel, který čeká na připojení. A o to připojení mi jde. Tak, aby mi pak na to udělali revizi, zapojili elektroměr a následně pustili "šťávu".
Scháním nejlépe nějaké minimalistické schema, jak zapojit, případně tip na nějakou hotovou rozvodku. Původně sem si myslel, že koupím prázdnou rozvodnou krabičku, jak ji prodávají, osadím ji požadovanými zásuvkami(400/230V),  proudovým chráničem a jističem. Tuto krabici připojím přes hlavní jistič k tomu kabelu a přidělám z venčí na "sloupek" el.rozvaděče (samo nechám tam místo pro připojení elektroměru). Tím bude vytvořeno odběrné místo, nachystáno pro revizi. Ale nemám úplně jasno jak to všechno pospojovat dohromady, hlavně proudový chránič a zásuvku s pěti kontakty. Proto sháním nějakou radu, nákres, .... To byl původní předpoklad, ale po přečtení reakcí v diskusi vidím, že nejjednodušší bude si na to zjednat firmu, která provede komlpetní zapojení včetně revize.
K úvaze o vlasní účasti na zapojení mě vedla fin. rozvaha, kterou mi udělali na 7000, přičemž sem zjistil, že materiál se dá sehnat komplet za 3100. Pár hodin práce se mi zdálo adekvátních k ušetření 3000. (je třeba počítat 1050 revizi a žádost) Díky za vystřízlivějíc í rady a pěkný den. Josef</p>


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.02.2006, 16:40
Pane Dospěl,
Vaše úvaha "že nejjednodušší bude si na to zjednat firmu, která provede kompletní zapojení včetně revize",  je opravdu to nejlepší řešení. Co se týká ceny, lze doporučit snad jediné. Zkuste se zeptat jiných dodavatelů, porovnat si to a vybrat si toho, kdo to udělá spolehlivě, dobře a včas.

Téma zamykám. 


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Milan Karvánek 14.02.2006, 00:07
TO: Moravec > to o tom kolečku jsem sám před časem použil, díky za vrácený úder. jinak nic nemám proti používání L1-hnědá. Já se učil ještě ve škole, že hnědá se dývá na L2 a že L3 má být m"matně černá" aby se poznala od L1. To se ale nikdy v praxi nerealizovalo. Jinak na L1- hnědá se začala dávat v Praze tak před 10 lety kvůli HDO . Prostě mne jen zajímá jestli v nové HD 308 S2 je napsáno, že L1 musí být hnědá. Jestli ne je to jedno, bez ohledu na to, že Vámi uvedené pořadí je praktické.


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Milan Karvánek 14.02.2006, 00:07
TO: Moravec > to o tom kolečku jsem sám před časem použil, díky za vrácený úder. jinak nic nemám proti používání L1-hnědá. Já se učil ještě ve škole, že hnědá se dývá na L2 a že L3 má být m"matně černá" aby se poznala od L1. To se ale nikdy v praxi nerealizovalo. Jinak na L1- hnědá se začala dávat v Praze tak před 10 lety kvůli HDO . Prostě mne jen zajímá jestli v nové HD 308 S2 je napsáno, že L1 musí být hnědá. Jestli ne je to jedno, bez ohledu na to, že Vámi uvedené pořadí je praktické.


Název: Re: Jak zapojit stavební rozvodku (rozvaděč)?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.02.2006, 13:22
Signál HDO se šíří třífázově, jinak by jednofázové systémy L2, L3 nemohly mít přijímač.
Proto jsou vysílací jednotky v rozvodnách 110 kV též třífázové.