Název: Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD? Přispěvatel: MilosM 27.10.2009, 07:21 Chcem sa opytat aky moze byt problem ked u mna v rodinnom dome som meral fazy voci nulaku a zistil som ze L1 =245V L2=240 L3=230. Ale akonahle manzelka zapne zehlicku tak L1=270V L2=230V a L3=180V. Je to vidiet aj na zosvietenich ziarovkach niektore zacnu svietit viac ine menej. A toto sa deje presne ako zehlicka zopina. Chcem len podotknut ze nieje to iba zehlickou ale povedzme aj rychlovarnou konvicou. Teda mam pocit ze akym kolvek spotrebycom co ma vacsiu spotrebu.
#112# Název: Re: Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD? Přispěvatel: Petr Doležal 27.10.2009, 08:11 Fofrem revizního technika. Svědčí to o závadě ve vaši instalaci a nebo v distribuční síti. Máte narušené či přerušené N a nebo co je horší dokonce PEN. Hrozí poškození spotřebičů přepětím a možná také úraz elektrickým proudem.
Název: Re: Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD? Přispěvatel: MilosM 27.10.2009, 08:52 a myslite si ze to prerusenie N alebo PEN alebo ten zly kontak moze byt niekde na vstupe do domu alebo to moze mat vplyv aj kde kolvek v dome...
Název: Re: Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD? Přispěvatel: Petr Doležal 27.10.2009, 09:43 Funkční N či PEN vám "pevně ukotvuje" nulový střed sítě. Tzn. že není plně funkční někde před místem, kde měřením zjišťujete to zvýšené napětí. Postupujte s měřením směrem k distributorovi, t.j. k elektroměru. Tam už budou zaplombované svorky a bude to chtít kontaktovat distributora a nebo ještě lépe RT, který si může odplombování domluvit
Varujte rodinné příslušníky, nejlépe elektřinu vypnout. A nebo alespoň odpojit černou techniku a nepoužívat předměty tř.I (kovový plášť) Název: Re: Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD? Přispěvatel: MilosM 27.10.2009, 11:49 no meral som to na hlavnom vypinaci v dome cize pred tym uz je len privodny kabel do domu a elektromerova skrinka. Len si uvedomujem ze mi zateplovali a vrtali hmozdinky do fasady ci nieje preruseny alebo naruseny N vodil. v dome to asi nema zmysel hladat kedze to roby viac isticovych odruhov ... ten privod bude asi najpravdepodob nejsi
Název: Re: Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD? Přispěvatel: Radek Červený 27.10.2009, 17:15 Jak psal kolega Doležal, toto není práce pro kutila, pozvěte si revizního technika a termín neodkládejte, je to nebezpečná závada.
Přerušení N nebo PEN vodiče může být kdekoli, pod zateplovákem navrtané, ve volné svorce či na straně distributora. Každopádně v neměřené části nemáte co dělat (norm) Název: Re: Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD? Přispěvatel: MilosM 28.10.2009, 07:08 A je to odstranene, bol to uvolneny PEN na strane distributira ta svorkovnica v elektromerovej skrini bola dost roztavena.
|