Název: Nie je toto jednoduché zapojenie obr.2-10-A v rozpore z normou STN a ČSN ? Přispěvatel: Milan O 10.10.2009, 22:22 Myslím že z praxe sa dosť často môže stať že jedna polovica spínača nezopne (napr. časť ktorá spína PEN) a v tom prípade máme na kostre svietidla fázové napätie.
Tak isto aj v pípade keď práve na tomto kontakte začne vznikať väščí prechodový odpor začne sa na kostre svietidla objavovať nebezpečné napätie. Název: Re: Nie je toto jednoduché zapojenie obr.2-10-A v rozpore z normou STN a ČSN ? Přispěvatel: Václav 3 11.10.2009, 07:40 Schéma v obrázku a) představuje nebezpečné zapojení, které se nesmí používat!
Vodič PE ani PEN se nesmí spínat spínačem. Nejde jen o selhání kontaktu, ale také o okamžik, kdy který kontakt spíná. Zapojení b) je v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, naopak je bezpečnější než jednopólové odpínání L, protože vodič N se považuje za pracovní, tudíž je postaven na roveň vodiči L. P.S. Tak akorát nevím, zda jste schémátko našel v nějakém podivném návodu na použití, nebo si z nás děláte srandu a zkoušíte, co tomu kdo řekne. Název: Re: Nie je toto jednoduché zapojenie obr.2-10-A v rozpore z normou STN a ČSN ? Přispěvatel: Pavel Horský 11.10.2009, 10:06 Ne, Milan si srandu určitě nedělá.
Jde o neopravenou tiskovou chybu v publikaci Elektrotechnic ká schémata a zapojení od BEN na straně 48. Už se to tu před časem řešilo. Opravenka již vyšla. http://elektrika.cz/data/clanky/kniha-elektrotechnicka-schemata-a-zapojeni-superpohled |