Název: Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V? Přispěvatel: Michal Slánský 06.06.2006, 08:35 Nedávno jsem koupil starší garáž a udělal jsem si nový rozvod elektřiny (světla, vypínače, zásuvky), bylo nutné odstranit starou rozvodnou skříňku se starým elektroměrem a vyrobyt novou. Až do teď by nebyl žadný problém, ovšem při pokusu o připojení na přívod do garáže (tři vodiče - černý, modrý a zelený), černý-fáze, zelený-PEN, modrý nezapojen, jsem zjístil, že mezi černým a zeleným kabelem naměřím 155V, ovšem když jsem si zkoušel najít někde uzemění (dvěře - vrata garáže) a změřil napětí mezi černým vodičem a uzeměním tak ukázal přístroj 246V? Prosím poradtě kde by mohl být problém, (poklona) Název: Re: potize s rozvody, zahada? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 06.06.2006, 10:23 Problém bude v přívodním kabelu, zřejmě velký přechodový odpor na připojení PEN. Nechte si to prověřit a proměřit elekrikářem ví co a jak. A přejděte na síť TN-C-S. Název: Re: Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V? Přispěvatel: Milan Selezan 06.06.2006, 16:38 Zavolajte si k tomu elektrikára, asi ste to zvoral. Název: Re: Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V? Přispěvatel: Josef Křemen 06.06.2006, 17:00 Pokud jste si udělal instalaci sám, tak tomu asi trochu rozumíte. Zavolejte si elektrikáře ať vám to zkontroluje. Odstranil jste starou skříňku s elektroměrem. Čí to byl elektroměr? Pokud distributora, tak si koledujete o malér a zjistěte si odkud je to napojeno. Název: Re: Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V? Přispěvatel: Petr Moravec 06.06.2006, 18:56 To: Slánský Název: Re: Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.06.2006, 08:03 Skutečně to vypadá na problém s přívodním PEN a skutečně to je velmi nebezpečné, takže dále neváhejte a zajistěte si odbornou pomoc, nejlépe RT. Přes propojky N - PE se kostru spotřebiče dostane fáze (přes spotřebič), takže všechny spotřebiče tř. I budou "kopat". Název: Re: Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 07.06.2006, 12:58 Cituji : Až do teď by nebyl žadný problém. Při pokusu o připojení na přívod do garáže = (tři vodiče - černý, modrý a zelený), černý-fáze, zelený-PEN, modrý nezapojen (opravdu nezapojen??!!)Zjístil jsem, že mezi černým a zeleným kabelem naměřím 155V, A co změřit mezi černým a modrým? Byl učiněn pokus? Ne? Tak to ještě zkuste. Pak můžete mít "někde špatné propojení země, nedotažený drát, chybně překlemovaný." Název: Re: Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.06.2006, 13:59 Napětí 246V vodiče L proti zemi a jen 155V L proti PEN? To znamená že je napětí několik desítek voltů mezi PEN a zemí (uzemněním). Věřte těm, kdo vám radí zavolat odborníka. Tohle se dá na dálku těžko přesně určit čím to je, odborník na místě by to měl poznat rychle a je to hodně průserová záležitost! Je to měřeno se zátěží nebo jen tak naprázdno? Napětí 155V možná naměřím citlivým voltmetrem i přes kapacitu kabelu, když něco nebude vůbec zapojeno! A pokud je někde špatně zapojen nebo nezapojen PEN, což by bylo možné podle popisu závady, to je špatná "hračka" i pro zlou tchyni. |