HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Radko Mrva 18.05.2006, 12:28



Název: Jaký je váš názor na použití chráničů typu G pro koupelnu a venkovní zásuvky RD?
Přispěvatel: Radko Mrva 18.05.2006, 12:28
Chrániče typu G. Pro elektrická zařízení v prostorách zvláště nebezpečných (staveniště, zemědělství) platí kratší max. doby odpojení. V sítích TN pro Uo 230V je to 0,2 s (oproti 0,4 s podle tab.41A) Výrobci uvádí sice skutečný vypínací čas mezi 10 až 50 ms, ale v technických podmínkách zaručují (při IΔ = IΔn) u typu G od 20 ms až do 0,3 s. Jaký je váš názor na použití chráničů typu G pro koupelnu a venkovní zásuvky RD. Z davu semináře 18.05.2006 12:28


Název: Re: Jaký je váš názor na použití chráničů typu G pro koupelnu a venkovní zásuvky RD?
Přispěvatel: Štefan Beláň 18.05.2006, 21:07
Chrániče typu G, se zpožděným vypínacím časem, splňují podmínky doplňkové ochrany proudovým chráničem 30mA, a proto se mohou používat i v těchto případech.

Zpoždění zvyšuje provozní spolehlivost, proto je použití typu G v některých případech výhodnější, a dle mého názoru i správnější. Omezení používání těchto chráničů je dané pouze vyšší cenou.