Název: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Jindra Zemánek 21.08.2009, 20:18
. Mám elektroinstala ci v rodinném domku, kde přízemek prošel i její rekonstrukcí. V patře na půdě a v garáži je však původní cca 10 let stará. Zapojení zásuvkových i světelných obvodů je  přes (pro mne velké) množství krabic s věnečky.  Díky lenosti sejít patro a přinést detektor na hledání kabelů (protože jsem přeci profesní frajer a mě se to nestane  :)) ,  jsem převrtal třížílový kabel světelného obvodu.....tma .  Docela šlupka do akušroubováku ( zdivo porotherm ) a schozený jistič. Celkem nic vážného a i dobře opravitelného, párkrát se mi to již stalo a určitě ještě párkrát stane. Obsekám kabel, řádně propojím do svorky a nahodím jistič. Světlo však nesvítí! Fázovkou se tedy snažím najít kde se stala chyba a zjišťuji, že na nulovém (modrém) vodiči mám fázi. Již jsem v kontaktu s elektikářem, který mi pro první pomoc poradil po telefonu ať projdu všechny krabice a zkontroluji v nich všechny vodiče, jestli nějaký není tím zkratem povolen nebo upálen.
NIC. Nikde nic, ale ta fáze na nulovém vodiči je i v některých krabicích s věnečky. Takže tam jsou prostě dvě. Zde moje pátrání končí a přenechám ho vyšší odbornosti.
Kladu si ale otázku. Proč se mi po zkratu oběvila fáze na nulovém vodiči?

Hezký víkend a sakra, byla to poslední vzpěra pro klukovo kolejiště zavěšené pod stropem se zdvihem.


#uft#


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.08.2009, 20:42
váš elektrikář měl pravdu, máte někde přerušený (upálený) N vodič.
Nemusí to být ve věnečku, může to být i někde po trase (zasádrovaná lustrsvorka při napojování dříve převrtaného kabelu, např.).

Fáze se vám tam dostává přes spotřebič (žárovka),  anebo jestli jste to zkoušel doutnavkou, tak té by stačila i pouhá indukce z vodiče v souběhu.


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.08.2009, 21:01
Fázovka je k ničemu, ta vám ukáže fázi i na rohlíku položeném na roztrojce. Jediná šance je měřit impedanci (mezi L a N) směrem od problému k rozvodnici. Celkem detektivní záležitost, tak na jednu, možná dvě hodiny pro lepšího elektrikáře nebo revizáka vybaveného patřičným měřákem.


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Hugo K. 21.08.2009, 21:11
Zkuste to vadaskou,odpadne vliv indukce.Pak bych vše vypnul a od postižené krabice natáhl drát k N můstku a změřil ohmicky.Pokud nebude propojení,je to jasné.


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 21.08.2009, 23:09
Nemusí to být ve věnečku, může to být i někde po trase (zasádrovaná lustrsvorka při napojování dříve převrtaného kabelu, např.).
;D

Taková řádně napojená lustrsvorka ve zdi, to je prevít  :D


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 21.08.2009, 23:45
Ani prostinká fázovka se nesmí rozsvítit na N nebo PEN, pokud je instalace správně zapojená. Začal bych v rozvodnici s vypadlým jističem a pokud je tam všechno v pořádku, šel bych po krabicích až k převrtanému kabelu. Nebo zavolal elektrikáře se slovy "máš to rozbitý" :-)


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Jindra Zemánek 22.08.2009, 22:03
Já vám pánové všem moc  (poklona)  (jednicka) a jsem zvědav, jak to v pondělí dopadne. Mmch. existuje nějaká moderní technologie ,  která by dokázala detekovat přesné místo přerušení obvodu, nějaký skener či detektor?

Podáte nám zprávu ?


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 22.08.2009, 22:09
Ano existuje s velkou přesností ,  detekuji přerušení kabelu s chybou 1 cm v omítce. Na spojku pořebujete pak vysekat kabel asi 10 cm tak, aby se tam vešly kleště na spojku.  o:-)


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Kamil Novák 22.08.2009, 22:11
Ano existuje s velkou přesností ,  detekuji přerušení kabelu s chybou 1 cm v omítce.

A pochlubíte se čím ?  ??


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 22.08.2009, 22:39
Pokud to admin nesmázne tak ano, Fluke 2042 T cena cca 19700.-Kč. Ještě nějaký dotaz?


Název: Re: Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Přispěvatel: Jindra Zemánek 25.08.2009, 12:02
Závada nenalezena. Běhali jsme po domě od krabice ke krabici a postupnou vylučovací metodou jsme na to stejně nepřišli. Odpojil tedy stávající (špatný přívod) a propojili se z garážového rozvaděče do krabice vedoucí dále do inkriminovanéh o pokoje. Bohužel není moc času to řešit jelikož začíná škola a pokoj musí být hotový. Stejně mi to ale vrtá hlavou a budu to chtít určitě odhalit abych mohl v klidu spát.