Název: Proč nefunguje tlačítko Test na chrániči? Přispěvatel: Tobiáš Jánský 17.05.2006, 11:15 Nainstaloval jsem nový chránič Moeller XClear CFI 4pólový 40A 30ms. Název: Re: Proč nefunguje tlačítko Test na chrániči? Přispěvatel: Petr Doležal 17.05.2006, 11:34 Zapojení tohoto chrániče nemám, ale ve starším katalogu mají chrániče zkušební tlačítko a odpor zařazen mezi dvě fáze. vám jedna fáze chybí a to je ono. Pokud jste si funkčnost ověřil vámi popisovaným postupem a chránič vybavil, tak je v pořádku. Počkejte těch několik týdnů a pak to bude OK. Kdyby nebylo, tak máte záruku 2 roky. Profík by to mohl vyřešit zapojením vnějších spojů, ale nejsem si jist, když by testovací proud byl odmocninou(3) menší, zda by chránič vypnul. Název: Re: Proč nefunguje tlačítko Test na chrániči? Přispěvatel: Pavel Beran 17.05.2006, 11:35 ja měl podle učebnic zase dojem že přes odpor vraci jednu fazi na N před chranič... Možna to je nezapojena Faze...
Název: Re: Proč nefunguje tlačítko Test na chrániči? Přispěvatel: Jura Krikl 17.05.2006, 11:41 Nové chrániče Moeller maji vypinací tlačítko zapojeno mezi L3 a N. Jelikož toto zapojení se mění podle inovací výrobce, není nikde psáno že to tak musí být. Pokud já vím, Moeller k chráničům dává schéma zapojení a podle toho poznate, kde "pracuje" tlačítko.Propo jovat všechny faze je zbytečne, stači jen najit tu s připojeným tlačítkem a seriovým odporem. Název: Re: Proč nefunguje tlačítko Test na chrániči? Přispěvatel: Štefan Beláň 17.05.2006, 17:35 Chrániče Moeller typ PF7 a PF6 mají tlačítko zapojené na L1 a L3. Proto zřejmě u chrániče nefunguje tlačítko při 1fázovém zapojení. Podívejte se na chránič, pokud máte chránič od Moellera, určitě tam je nakreslené schéma zapojení.
|