Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Miloš Mojžiš 15.05.2006, 12:33



Název: Může vyšší odběr v jedné fázi zvýšit napětí v další fázi?
Přispěvatel: Miloš Mojžiš 15.05.2006, 12:33

Byl jsem na na návštěvě u známého na chatě a zjistil jsem tam podivný úkaz. Při zapnutí elektrického průtokového ohřívače vody (2,5 kW),  zapojeného do zásuvky, se rozsvítila zapnutá světla znatelně vyšší intenzitou Určitě něco není v pořádku, když vyšší odběr jedné fáze zvýší výrazně napětí druhé fáze.
Chata má 3 jističe fází: 2x zásuvky a 1x světla. Tento jev se projevoval večer a v noci. Druhý den přes den vše fungovalo normálně. Může mi to někdo vysvětlit, příp. navrhnout řešení problému? Neměl jsem k dispozici žádný měřicí přístroj, proto nemohu zatím uvést přesnější údaje. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za názory.



Název: Re: Může vyšší odběr v jedné fázi zvýšit napětí v další fázi?
Přispěvatel: Josef Nosek 15.05.2006, 13:32

Pravděpodobně bude špatný spoj na vodiči PEN v rozvaděči nebo v přívodu. Může to být i před elektroměrem. Je to třeba to vizuelně zkontrolovat a změřit.



Název: Re: Může vyšší odběr v jedné fázi zvýšit napětí v další fázi?
Přispěvatel: Jan Alin 15.05.2006, 18:42
Ještě bych doplnil názor pana Josefa Noska. Kontrolu je třeba provést pokud možno co nejdříve protože v určitém případě se při poruše na PEN může objevit v zásuvce 230V napětí sdružené tzn. až 400V se všemi důsledky pro připojené spotřebiče.


Název: Re: Může vyšší odběr v jedné fázi zvýšit napětí v další fázi?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.05.2006, 19:47

Je to běžný jev, ale při mnohem vyšších proudech. V tomto případě se pravděpodobně jedná o odběr na konci vedení (sítě),  a určitě bude vysoká impedance smyčky všech vodičů L1, L2, L3 i PEN.


Může to však být způsobeno pouze vysoký odporem (impedancí) vodiče PEN, jak je uvedeno p. Noskem.