HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Prantner Ladislav 15.05.2006, 11:09



Název: Poradíte mi kde může být závada v instalaci?
Přispěvatel: Prantner Ladislav 15.05.2006, 11:09

Mám problém s elektroinstala cí na chalupě.


Jde o 3f rozvod, kde je z instalační krabice pro zásuvku(stará bakeliová zasuvka oválného tvaru) vyveden 1f přívod pro dílnu. ¨


Do minulého týdne vše fungovalo tak jak má. Tento víkend jsem zapnul brusku(elektromotor cca 230W) a došlo zhasnutí zářivek a bruska se začala jen pomalu rozbíhat,jistič nevybavil a bruska se pořádně nerozběhla.


To samé se stalo při zapojení horkovzdušné pistole(Watáž přesně nevím)


Domníval jsem se že se jedná o problém v přívodu do dílny, případně v 3f rozvodu, ale zde pokud zapojím jakýkoliv 3f spotřebič není nejmenší problém a při zkoušce nahradit 1f přívod do dílny novým kabelem se problém nezměnil.


Můžete mi někdo poradit co s tím?



Název: Re: Chyba v 3f instalaci?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.05.2006, 11:30

Zřejmě máte někde na začátku instalace přerušený nulový vodič, ať už PEN nebo N. U 3f spotřebičů se přerušení nijak na chodu neprojevuje. Při přerušení PEN životu nebezpečno.  

Vypněte všechny vývodové jističe a nechte zapnutý jen jeden světelný, po zapnutí vypínače světlo svítí naplno ?



Název: Re: Chyba v 3f instalaci?
Přispěvatel: Prantner Ladislav 15.05.2006, 11:52

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za radu, to jsem si také myslel, asi budu muset nechat provést revizi 3f přívodu.
Co se týče světla, svíti naplno bez problému.



Název: Re: Chyba v 3f instalaci?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.05.2006, 12:14
OK, tak to nebude u přívodu, ale někde dál, myslím směrem do instalace, kde se vám vytváří umělá nula.