Název: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou? Přispěvatel: Karel123 11.08.2009, 18:49 Poradite jake izolační vzdálensoti musí byt dodrženy na desce plošných spoju mezi
- L1 230V a zonou s bezpečným napětím - L1 a N - L1 a L2 - L1 a kontaktem na ktery je L1 pripoje přes rele #116# Název: Re: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou? Přispěvatel: raj 12.08.2009, 08:02 Citace L1 230V a zonou s bezpečným napětím min. 5mm. Název: Re: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 12.08.2009, 08:52 Možná by byla vhodná aplikace níže uvedené ČSN, nicméně neuvádíte, k jakému účelu navrhujete vaše zařízení.
ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídící a laboratorní zařízení Část 1: Všeobecné požadavky kapitola 6.7 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty. Název: Re: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou? Přispěvatel: Lukáš Malík 12.08.2009, 09:30 Na deskach plosnych spoju je to v beznem pouziti a prostredi 5 mm.
Název: Re: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou? Přispěvatel: Jindra2 12.08.2009, 11:38 Pro zajímavost.
Jindra |