Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Karel123 11.08.2009, 18:49



Název: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
Přispěvatel: Karel123 11.08.2009, 18:49
Poradite jake izolační vzdálensoti musí byt dodrženy na desce plošných spoju mezi

- L1 230V a zonou s bezpečným napětím
- L1 a N
- L1 a L2
- L1 a kontaktem na  ktery je L1 pripoje přes rele



#116#




Název: Re: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
Přispěvatel: raj 12.08.2009, 08:02
Citace
L1 230V a zonou s bezpečným napětím
min. 5mm.


Název: Re: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 12.08.2009, 08:52
Možná by byla vhodná aplikace níže uvedené ČSN, nicméně neuvádíte, k jakému účelu navrhujete vaše zařízení.

ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídící a laboratorní zařízení Část 1: Všeobecné požadavky kapitola 6.7 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.


Název: Re: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
Přispěvatel: Lukáš Malík 12.08.2009, 09:30
Na deskach plosnych spoju je to v beznem pouziti a prostredi 5 mm.


Název: Re: Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
Přispěvatel: Jindra2 12.08.2009, 11:38
Pro zajímavost.
Jindra