Název: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Petr Šimek 20.07.2009, 15:01 Mám jednofázový zdroj 230V~ a v rozvaděči třífázový jistič který ma na výstupech sady jednofázových jističů pro jednotlivá zařízení. Chci ten zdroj použít pro napájení těch 1f zařízení tak že na vstupu toho 3f jističe přivedu tu jednu fázi ze zdroje a propojím ty tři vstupy spolu. Za 3f jističem už to půjde samostatně odděleně. Je v tom nějaký prohřešek proti normám nebo je to v pořádku ? #116# Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 20.07.2009, 19:48 Prohřešek může být především proti nulovému vodiči. Při jednofázovém napájení se v něm bude proud sčítat, takže např. při třech 16A jističích a odběru 16A z každé fáze poteče v tom nejjednodušším případě při odporové zátěži N vodičem 48A. Naopak při třífázovém napájení by se v tomtéž případě proud sčítal vektorově, tudíž by N vodičem teklo téměř 0A. Součet hodnot jednofázových jističů ve vašem případě nesmí přesáhnout zatížitelnost nulového vodiče.
Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Petr Šimek 21.07.2009, 13:47 No to je pravda s tím nulákem - to musím zkontrolovat. Ale předpokládím že jste měl
na mysli že součet hodnot toho třifázového jističe nesmí přesháhnout zatížitelnost nulového vodiče. Protože těch jednofázových je tam dost a jejich součet určitě přesáhne hodnotu toho třífázového. Ostatně tak je to skoro v každé instalaci, běžně je v domku X zásuvkových okruhů jištěných 1x16A a hlavní přívod má jištěni 3x24A . Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Petr Sýkora 21.07.2009, 14:21 Jestli jsem to dobře pochopil, máte tam ten třífázový jistič naprosto zbytečný - pokud jednotlivé následující jednofázové obvody jsou samostaně jištěny.
Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Milan Karvánek 21.07.2009, 18:13 Jestli jsem to dobře pochopil chcete provést závažnou změnu ve vnitřním zapojení rozvaděče - hotového výrobku a nevíte pořádně jak. Pomiňme nyní samotný fakt, že do hotového výrobku hodláte zasahovat, nechte si Vámi zamýšlenou úpravu navrhnout a zkreslit od projektanta, který po detailním seznámení se se situací na místě, vše zohlední ve svém "projektíku".
Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Petr Šimek 21.07.2009, 22:37 Nepochopil - právě že do rozvaděče zasahovat nechci, je tak vyrobený. Ten 3F jistič
je tam skutečně zdánlivě navíc ale je to připravené pro 3F zdroj a já to chci napájet zdrojem 1F . Jde mi o to jestli je nějaký problém protáhnout 3F jističem 3x stejnou fázi, tedy ne že by to byl problém technicky, ale jestli to není nejak proti normě.. Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Petr Sýkora 22.07.2009, 08:32 Proti normě to není, je to vlastně jen jištění navíc.
Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Hugo K. 22.07.2009, 08:45 Z Vašeho popisu se mi zdá,že 3f jistič je zapojen jako hlavní vypínač.
Nevím,jakým zdrojem to budete napájet,ale jestli se jedná o samostatný zdroj,pak by měl mít své vlastní jistění,dle svých parametrů.Jina k riskujete přetížení nebo zničení toho zdroje. Co je to za speciality? Je ten rozvaděč někde zabudován nebo je přenosný? Není ten zdroj UPSka nebo bezpečnostní oddělovací trafo? Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Petr Doležal 22.07.2009, 09:59 Chyba je v tom, že se má odepínat jen obvod v poruše. V tomto případě 3f jistič vám vypne i obvody nepostihnuté poruchou.
Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Petr Šimek 22.07.2009, 14:28 Chyba je v tom, že se má odepínat jen obvod v poruše. V tomto případě 3f jistič vám vypne i obvody nepostihnuté poruchou. No já myslím že ne, protože každý obvod za 3F jističem má jěště svůj 1F jistič a ten byměl vyřešit tu poruchu. Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Petr Šimek 22.07.2009, 14:32 Z Vašeho popisu se mi zdá,že 3f jistič je zapojen jako hlavní vypínač. Rozvaděč je zabudován, zdrojem je UPSka. V rozvaděči je ještě další 3F jistič na vstupu té UPSky.Nevím,jakým zdrojem to budete napájet,ale jestli se jedná o samostatný zdroj,pak by měl mít své vlastní jistění,dle svých parametrů.Jina k riskujete přetížení nebo zničení toho zdroje. Co je to za speciality? Je ten rozvaděč někde zabudován nebo je přenosný? Není ten zdroj UPSka nebo bezpečnostní oddělovací trafo? Já mám UPSky 3F/3F a 3F/1F a kvůli té druhé se ptám. Jinak ty UPSky mají jěště svoje jištění proti přetížení. Nejlepší by bylo ty 3F jističe na výstupech UPS z rozvaděče vyhodit ale to už by byl zásah ne ? Název: Re: Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ? Přispěvatel: Hugo K. 22.07.2009, 20:50 Nevím jak ostatní,já bych problém neviděl.
1)Jestli jsou za 3f jističem navěšeny 1f jističe,pak zřejmě jimi jištěné obvody obsahují plný počet vodičů. 2)Ten 3f jistič se spojenými vstupy bude jištění navíc. 3)Vzhledem k jištění uvnitř UPS,zřejmě elektronickému,budou jističe odstaveny na druhou kolej. |