Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Marek Kala 25.06.2009, 23:29



Název: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Marek Kala 25.06.2009, 23:29


Pokud provedu změnu soustavy z TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči, musí být bod rozdělení uzemněn??

 (poklona)  za odpověď

#116#


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: rostislav šašvata 27.06.2009, 23:46
podle mé úvahy např.ČSN 332000-4-41 ed.2čl.411.4.2 pozn. 2


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: IM 28.06.2009, 15:03
Není čl. ČSN, který by výslovně určoval, že bod rozdělení TN-C ,  TN-C-S musí být uzemněn.  Jeho  uzemnění vyplyne např. z požadavků na ochr. pospojování nebo viz předchozí příspěvek.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.07.2009, 01:58
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. Požadavek na uzemnění byl v předchozí ČSN 33 2000-4-41 ve schémátku. Jenomže to také nešlo dodržet jinde než jen u novostaveb.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Kamil Novák 02.07.2009, 07:38
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. ....

To není úplně pravda.
Samozřejmě, že v elektroměrovém rozvaděči obecně lze vytvořit síť TN-S. Jenomže se nechce. A to je veliký rozdíl.  >:(


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 03.12.2018, 16:23
Takže, keď idem vymieňať svietidlá, ktoré sú zapojené na TN-C a idem dávať svietidlá na TN-S, musím každé uzemniť??
To by asi nemalo cenu...
Po rozhovore so známim revizákom to ide vraj tak, že rozdelím sústavu na svorkách svietidla.
Či?



Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Zdenek+ 03.12.2018, 16:49
Coz je defakto ochrana nulovanim, ci?


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.12.2018, 17:20
Či samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C?
Když už se to musí nějak udělat, tak jsou taky nějaká pravidla jak se to má udělat, ale to ten RT jistě podotknul. Dodatečným uzemněným pospojením se nic nezkazí.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 29.04.2019, 11:08
Coz je defakto ochrana nulovanim, ci?

No dobre, ale ochrana nulovaním sa už dnes nepoužíva.



Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: opatovice64 11.09.2023, 19:51
Uzemnění bodu rozdělení bylo uvedeno v neplatné ČSN 33 2000-3, příloha nn, obr. NN2.
I když je norma neplatná, považuji ji za vodítko. Na tom snad není nic špatného...


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.09.2023, 21:33
No dobre, ale ochrana nulovaním sa už dnes nepoužíva.

Řekl (napsal) bych to jinak:
princip zůstal, jen se změnilo pojmenování, ochrana nulováním to byla podle ČSN 34 1010, dnes se tomu podle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuální edici) říká ochrana automatickým odpojením od zdroje s využitím nadproudového prvku

--------------
Nechci se přít jestli bod rozdělení musí nebo nemusí být přizemněn.
Jestli chcete aby vám za bodem rozdělení správně fungoval proudový chránič při přerušení PEN vodiče před bodem rozdělení, alespoň nějak si ten bod rozdělení přizemněte.

Kdo chce, hledá jak, kdo nechce, hledá proč (nebo jak to ojebat)


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: opatovice64 29.11.2024, 20:19
ČSN 33 2000-1:2009, obr. 31B2


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: David Hruda 29.11.2024, 21:19
ČSN 33 2000-1:2009, obr. 31B2
Čemu nerozumíte v té poznámce pod obrázkem?


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: opatovice64 29.11.2024, 23:11
Dobrý večer, pane kolego.
Otázka zněla, zda bod rozdělení vodiče PEN musí být uzemněn.
Na obrázku je zcela evidentně tento bod uzemněn.
Co se týče poznámky, předpokládám, že se shodneme na tom, že po přípojkovou skříň se jedná o distibuční síť (uzemnění vodiče PEN jde za provozovatelem DS).
Vývod z přípojkové skříně považuji za začátek elektroinstala ce. Druhá část poznámky se vztahuje k uzemnění vodiče PE, nicméně dotaz zněl na bod rozdělení vodiče PEN.
K výše uvedené problematice je na elektrice rozhovor s ing. Karlem Dvořáčkem (čas cca 1:10).


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 30.11.2024, 00:08
Na obrázku je zcela evidentně tento bod uzemněn.

V té normě jsou ale i obrázky, kde bod zcela evidentně uzemněn není, viz obrázek 31B1. V příloze A, ze které je vámi uvedené schéma, jsou navíc pouze příklady provedení sítí.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.11.2024, 06:57
Ano, norma přizemnění bodu rozdělení doporučuje, protože jsou místa kde to prostě technicky možné není.
Nicméně za mne je to velmi rozumné doporučení a všude kde to jen trochu jde, bod rozdělní prostě přizemním. Tam kde to možné není, tak se musíme spolehnout na vzdálenější místo i možná s tím spojená rizika.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 30.11.2024, 10:00
Uzemnění bodu rozdělení respektive uzemnění PE dle mého skromného názoru vyplývá z požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 v čl. 410 (úvod):

"Základním pravidlem je, že instalace musí být bezpečná i za podmínek jedné poruchy." (Parafrázuji)

Proto:

Pokud tou jedinou poruchou bude přerušení PEN a celá instalace nebude uzemněna nikde, bude na neživých částech potenciál fáze. V případě, že je osazen RCD např. s citlivostí 30 mA, může při dotyku vybavit, ale také nemusí a to i při značných hodnotách poruchového proudu hodně nebezpečných životu, to podle Kirchhofova zákona. V případě, že nebude osazen chránič, pak už se jedná o vypínací proudy v hodnotách, které není možné při dotyku dosáhnout a k vypnutí tedy nedojde. Tedy neuzemněná instalace není bezpečná za podmínky jedné poruchy a aby bezpečná byla, musí být odpor uzemnění takový, aby byla splněna podmínka impedance poruchové smyčky.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Radim Strycharski 01.12.2024, 19:24
Proto:


Podle mě tudy cesta nevede. Kdyby se mělo sledovat hledisko bezpečnosti při první poruše, muselo by to být specificky normativně ošetřeno. Pro přizemnění není stanoven maximální zemní odpor, tak jak je to předepsáno např. pro síť TT. Neřeší se, jaká bude bezpečnost, když nebude v obvodu chránič. Předpisy pro uzemnění PEN a PE úplně vypadly z ČSN a zůstaly jen v PNE, protože smysl těchto uzemnění spočívá v bezpečnosti při náhodném kontaktu fázového vodiče s náhodnou zemí, což je čistě distribuční problém. První porucha formou přerušení PEN z principu nejde řešit a částečné její řešení zřejmě spočívá v předpisu zesíleného průřezu. Přizemnění bodu rozdělení PEN/PE, pokud by bylo bez dalšího normou předepsáno, by tedy mohlo mít status nanejvýš tak doplňkové ochrany.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Kamil Novák 01.12.2024, 20:26
Za mne je toto zbytečná diskuse.
Jestli to "přizemnění" nějaká norma požaduje nebo ne je irelevantní.
Podstatné je, jestli to je smysluplné nebo ne. A to určitě ano!
Není to nic nemožného, drahého a neproveditelné ho. Takže o čem je tu diskuse?


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Radim Strycharski 01.12.2024, 21:57
Takže o čem je tu diskuse?
Diskuse je o tomto:
Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Kamil Novák 01.12.2024, 22:03
Diskuse je o tomto:
Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S? 
A musí se naše konání řídit pouze články nějakých norem?
Což takhle zapojit "zdravý selský (elektrikářský) rozum"?


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 01.12.2024, 22:27
podle mé úvahy např.ČSN 332000-4-41 ed.2čl.411.4.2 pozn. 2

Sice už nějaký pátek platí ed.3, nicméně je tam v podstatě to samé. Jen už to není uvedeno jako poznámky, viz přiložené výstřižky.

A musí se naše konání řídit pouze články nějakých norem?
Což takhle zapojit "zdravý selský (elektrikářský) rozum"?

Myslím, že tady nikdo důležitost tohoto propojení nezpochybňuje. Jen nás zajímá, jak je to ošetřeno v normách.


Název: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 01.12.2024, 22:38
Nikde v normě se o přímém spojení nehovoří. Dá se to odvozovat pouze podle obrázků. Kromě Ex tam je odstavec:
"
ČSN
EN 60079-14 ed. 4 - Výbušné atmosféry –  Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
6.3.2 TN sítě
Je-li použita TN napájecí síť, musí být v nebezpečném prostoru použita síť typu TN-S (s odděleným středním N a ochranným vodičem PE),  tj. střední a ochranný vodič nesmí být spolu spojeny nebo sloučeny v jednom vodiči v nebezpečném prostoru. V každém bodě přechodu z TN-C na TN-S musí být ochranný vodič propojen se systémem pospojování v prostoru bez nebezpečí výbuchu.
"
ale ten hovoří jen o propojení se systémem pospojování.

Mimo to ještě se dá odvolat na obrázek 31D1, z "ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice",  ale to je zase "speciálnost".