Název: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: vladimir vaněk 08.06.2005, 19:14 Nové jističe B25/1, nejmenovaného výrobce, které jsou osazeny před elektroměrem v bytovém domě, při zkratu v bytovém zásuvkovém obvodu za jističem ITV16/1 vyhořely. Naměřené parametry v zásuvce: U=241V, Zs=0,11ohmu, Ik=2,1kA. Jistič ITV bez poškození. Nemáte s tím zkušenosti? Název: Re: Vyhoření nových jističů při zkratu, Vaše zkušenosti. Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.06.2005, 20:31 Už se mi něco podobného stalo. Jistič nevyhořel, ale "přivařil" se - nešel vypnout. Název: Re: Vyhoření nových jističů při zkratu, Vaše zkušenosti. Přispěvatel: Libor Cr. 08.06.2005, 21:15 Co to je nejmenovaný výrobce :), jestli je to nějaká laciná značka Čína, Polsko atd. tak se nedivím. Před elektroměry zásadně používáme kvalitní české jističe OEZ LSN a vživotě se nám ještě nestalo, že by odešly z jakehokoliv důvodu. Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.06.2005, 23:55 To: Vaněk Měl by jste přiznat barvu a nechránit výrobce, který si to nezaslouží ba naopak. Pokud se vám něco takového stalo, je to vada výrobku. Uveďte i zkratovou odolnost jističe. Před elektroměry je doporučené používat jističe se zkratovou odolností 10kA. Ty běžné mají 6kA a některé jen 3kA (pro vnitřní instalace). Vaše údaje hovoří o impedanci na zásuvce, ale ne o impedanci u jističe před elektroměrem. I když zkrat byl asi v místě vašeho měření, mohlo dojít k přeskoku oblouku na trase za ITV (třeba i u toho jističe u elektroměru) a tím mohl být zkratový proud mnohem větší, ne však větší než je impedance a zkratový proud u poškozeného jističe. Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.06.2005, 00:02 To Beláň: Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: Libor Cr. 09.06.2005, 08:35 To: Hasala Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.06.2005, 16:19 To Libor Cr.: Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: Martin Šedivý 09.06.2005, 18:20 Od OEZ Letohrad jsem měl již 2 nefunkční jističe LSN 1polový 16A - jeden vůbec nepřeváděl v zapnutém stavu a druhý nešel zapnout. Bohužel podobné zkušenosti mám s FI DOEPKE cca po roce až dvou používání. Někdy nefunguje test a jindy nejde zapnout. Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: Libor Cr. 09.06.2005, 19:49 Špatný kus se asi najde občas u každé značky, ale osobně se mi to nestalo ani u nové instalace, ani u nahrazení za jiný starý jistič nebo při jakékoli udržbě po delším čase, namontovali jsme během 6 let stovky kusů OEZ LSN a bez jakehokoli problému :), už si připadám jako díler OEZ :). Jinak dostaly se mi pod ruku polské a sloveské jističe ty nic moc, ABB, Schrack, standart bez problémů, z vlastní zkušenosti doporučuji OEZ LSN a Moeller X-pole. Moeller X-pole má opravdu dobré provedí také jsem ho párkrát použil. Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: vladimir vaněk 09.06.2005, 20:07 Souhlas, trafo je za rohem, předjištění 100AgG, jistič byl od fy. MOELLER, typ PL7 se zkratovou odolností 10kA. Impedance je naměřena v zásuvce odběratele,kde se udál skrat. Přímo za jističem je 0,06ohmu (tedy Ik=4,5kA). Při zkratu tedy pořádná šleha, která přepálila i 100A pojistku, ale jistič by to měl vydržet a ne se propálit. Mám podezdření, že při skratu došlo k zajiskření na svorkách jističe a následnému zkratu v elektroměrové skříni. Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.06.2005, 21:50 To: Vaněk To jste mne teda zklamal. Že jsem si tu blbou poznámku „nezaslouží“ neodpustil. FaG a nyní Moeller je moje značka, kterou používám již mnoho let. Když se obrátíte na výrobce (zástupce) tak vám jistě odpoví. Určitě je to bude také zajímat proč? Podle toho co uvádíte by k poruše s předřazenou poj. 100A Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.06.2005, 22:05 Při tak nízké impedanci je možné prakticky cokoliv. I když jistič se zkratovou odolností 10 kA by to měl "papírově" vydržet. Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: 09.06.2005, 22:27 JISTIČE OZ LSN JSEM TÉŽ PŘESTAL POUŽÍVAT Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ A HLAVNĚ-ZKUSTE POROVNAT VE VELKOOBCHODĚ CENOVOU RELACI JISTIČŮ-OZ LSN VYCHÁZÍ JEDNOZNAČNĚ JAKO NEJDRAŽŠÍ JISTIČ!!! Název: Re: Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu? Přispěvatel: Richard Hegel 17.08.2005, 13:09 Ked sa uz bavite o vyrobcoch zaujimalo by ma aky mate nazor aj na firmu GE . |