Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: ... z davu semináře 19.05.2005, 09:40



Název: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem?
Přispěvatel: ... z davu semináře 19.05.2005, 09:40

Při zapojení zásuvky 230V, na výstup oddělovacího trafa, jak a kde se zapojuje kolík zásuvky? V jakém případě hrozí úraz proudem?



Název: Re: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem?
Přispěvatel: Karel Kosina 19.05.2005, 12:40

Při ochraně elektrickým oddělením je zvýšený důraz na izolační oddělení od napájecí soustavy izolační barierou na úrovni dvojité izolace a to nejen u zdroje-transformátoru,ale i u celého následného odděleného obvodu.Pokud je na uvedený oddělený zdroj připojena pouze jedna zásuvka,její ochranný kontakt zůstává nezapojený,pokud je z tohoto zdroje napájeno více spotřebičů (zásuvek),musí být provedeno jejich vzájemné ochranné pospojování,které nesmí být nikde uzemněno.Vodič e ochranného pospojování musí být izolované.Zvlá štní důraz je kladen na izolaci pohyblivých přívodů ve smyslu zabránění nebezpečí jejich zemního spojení.Jistá problematika také spočívá při použití spotřebičů I třídy,kdy může přes jejich vodivou konstrukci propojenou s ochranným vodičem jejich přívodu dojít k nežádoucímu propojení samostatného ochranného pospojování se zemí.
Pokud jsou zachovány uvedené podmínky,není zde nebezpečí úrazu el.proudem,samozřejmě mimo možné nebezpečí pokud by došlo k přímému propojení osoby na oba póly oddělené soustavy,které je ale vždy způsobeno neoprávněným zásahem v rozvodech soustavy nebo v připojeném spotřebiči.



Název: Re: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem?
Přispěvatel: ... z davu semináře 19.05.2005, 16:06

Jedná se mi asi o toto:chceme si postavit
zkušební panel, kde by mimo jiných zařízení byly zásuvky které by byly zapojeny na oddělovací
trafo, proto se ptám jak tyto zásuvky zapojit a taky by nás zajímalo,když dejme tomu v
dosažitelné vzdálenosti od zásuvek bude např.ocelový regál, radiátor, apod. a já se ho dotknu
jednou rukou a druhou budu mít  na napětí ze sásuvky,tak co se stane apod.Prostě jak vyřešit
zapojení zásuvek přes oddělovací trafo co nejbezpečněji a čeho bychom se měli vyvarovat?



Název: Re: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.05.2005, 22:23

Pokud vám jde hlavně o bezpečnost, nabízí se použití hlídačů izolačních stavů (HIS),  vytvořit něco jako je zdravotnická izolovaná soustava.
Jinak obecně je možné říct, že pomůže izolace okolí - tj. pracoviště vybavit dielektrickým kobercem, v dosahu (2,5 m) by neměly být žádné vodivé neživé části.



Název: Re: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem?
Přispěvatel: Vilém Gracias 26.05.2005, 08:23

Na doplnění listuju u sebe v kabinetu ....

Obvod musí být napájen přes oddělovací zdroj např. transformátor dle ČSN
lEC 742 (35 1330) nebo zdroj proudu zajišťující stejný stupeň ochrany jako oddělovací transformátor.
Napětí elektricky odděleného obvodu nesmí být
   větší   než 500V, živé části odděleného obvodu nesmí být spojeny s jiným
obvodem ani zemí.
Je třeba věnovat pozornost izolaci takových živých částí, aby se zabránilo zemnímu spojení. Ohebné kabely a šňůry musí být viditelné po celé své délce. Při napájení jednoho obvodu musí být provedena opatření: 

  • všechny neživé části oddělených obvodů musí být navzájem spojeny
       
  • zásuvky musí být s ochranným kontaktem a spojeny s pospojovánÍm všech
       oddělených obvodů
  • ohebné kabely (mimo těch, co napájí zařízení třídy II.)
       musí mít ochranný vodič (použití jako vodič pospojování)