Název: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem? Přispěvatel: ... z davu semináře 19.05.2005, 09:40 Při zapojení zásuvky 230V, na výstup oddělovacího trafa, jak a kde se zapojuje kolík zásuvky? V jakém případě hrozí úraz proudem? Název: Re: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem? Přispěvatel: Karel Kosina 19.05.2005, 12:40 Při ochraně elektrickým oddělením je zvýšený důraz na izolační oddělení od napájecí soustavy izolační barierou na úrovni dvojité izolace a to nejen u zdroje-transformátoru,ale i u celého následného odděleného obvodu.Pokud je na uvedený oddělený zdroj připojena pouze jedna zásuvka,její ochranný kontakt zůstává nezapojený,pokud je z tohoto zdroje napájeno více spotřebičů (zásuvek),musí být provedeno jejich vzájemné ochranné pospojování,které nesmí být nikde uzemněno.Vodič e ochranného pospojování musí být izolované.Zvlá štní důraz je kladen na izolaci pohyblivých přívodů ve smyslu zabránění nebezpečí jejich zemního spojení.Jistá problematika také spočívá při použití spotřebičů I třídy,kdy může přes jejich vodivou konstrukci propojenou s ochranným vodičem jejich přívodu dojít k nežádoucímu propojení samostatného ochranného pospojování se zemí. Název: Re: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem? Přispěvatel: ... z davu semináře 19.05.2005, 16:06 Jedná se mi asi o toto:chceme si postavit Název: Re: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.05.2005, 22:23 Pokud vám jde hlavně o bezpečnost, nabízí se použití hlídačů izolačních stavů (HIS), vytvořit něco jako je zdravotnická izolovaná soustava. Název: Re: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem? Přispěvatel: Vilém Gracias 26.05.2005, 08:23 Na doplnění listuju u sebe v kabinetu .... Obvod musí být napájen přes oddělovací zdroj např. transformátor dle ČSN
|