Název: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: Viliam Procházka 27.05.2009, 20:41
Firma zhotovila v rozvodni nn dvojradový rozvádzač.
Každý rad je napojený samostatným prívodom.
V prvom poli každého radu rozvádzačov je vytvorený systém TN-C-S.
V posledných poliach rozvádzačov je vytvorené vzájomné prepojenie rozvádzačov 4-vodičovým káblom (3xfázový vodič +vodič PE).
Vodič N nie je použitý.
Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
 

#uft#


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.05.2009, 22:39
No, moc si to nedokážu představit. Obrázek by nebyl?.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: Vladimír Huba 28.05.2009, 01:53
Najprv sa pozrite do výkresov. Zhotoviť v dnešnej dobe rozvádzač bez projektu je prakticky nemožné. Preverte, či prepojenie a prívody sú skutočne navrhnuté tak, ako ich popisujete. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že ide o paralelný prívod, alebo jeden z prívodov je záložný.
V tejto súvislosti preverte vypínanie (a blokovanie) oboch prívodov.
Prepoj posledných polí musí byť s plným počtom vodičov. V prípade vypnutia jedného prívodu sa prepojovací vodič medzi PE zbernicami zmení na PEN, čo je neprípustné.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: IM 28.05.2009, 14:00
Záleží, jaké máte v rozvaděči průběžné přípojnice. Pokud  máte v uváděném posledním poli přípojnici  PEN, není důvod, aby nemohlo být propojení rozvaděčů L1, L2,L3, PEN.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: František Bernard 31.05.2009, 07:30
Pokud se dostanete do jedné z mnoha transformoven v nejmenované automobilce ve středočeském kraji, najdete takto propojené dva rozvaděče nn. Každý je napájen transformátore m o výkonu 1000 kVA. propojovací vodiče jsou žíly z kabelu AYKY 3x240+120. Před dynamickými účinky zkratových proudů vodiče jistí konstrukce ve dvojité izolaci z trámů o přůřezu 8x8 cm.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: Viliam Procházka 02.06.2009, 07:19
Pripájam zjednodušený obrázok. Pripomínam, že vodič N (označené otáznikom) nie je vyvedený a toho sa týka aj otázka.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: sniper76 02.06.2009, 08:29
Kdysi dávno nás ve škole učili a ať mne klidně někdo opraví, že za bodem rozdělení vodiče PEN se již vodiče PE a N nesmí spojovat. Tato situace by provedením propoje N vodiče mezi řadami rozvaděčů nastala.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: Viliam Procházka 02.06.2009, 09:03
Sniper76 má pravdu, norma 33 2000-5-54 nedovoľuje spojenie PE a N za miestom rozdelenia. Vo firme bol práve aj projektant, ktorý tiež potvrdil správnosť postupu montážnej firmy.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: Vladimír Huba 03.06.2009, 21:51
Stále sa mi to akosi nezdá.
Nemôžem sa zbaviť myšlienky, že ak za bodom PEN rozdelenia nemôžem spájať funkcie PE a N, adekvátne nemôžem "navrátiť" vodiču PE funkciu PEN - čo sa deje v uvedenom prepojení.
Aby to bolo úplne v poriadku, prepoj mal byť vykonaný medzi zbernicami PEN v oboch rozvádzačoch, teda pred bodmi rozdelenia (zvyčajne pri vstupných svorkách).


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: IM 04.06.2009, 00:25
Kdysi dávno nás ve škole učili a ať mne klidně někdo opraví, že za bodem rozdělení vodiče PEN se již vodiče PE a N nesmí spojovat. Tato situace by provedením propoje N vodiče mezi řadami rozvaděčů nastala.
V daném případě se nenacházíte za bodem rozdělení, ale v bodě rozdělení.
Příklad: Mám rozvaděč RH, 1000A s přípojnicí PEN. Z tohoto rozvaděče připojím rozv. RP1, 400A, (kabelem L1,L2,L3,PEN) a rozvaděč RP2, 200A (kabelem L1,L2,L3,N,PE).
Z RP1 mohu mít další vývody v TN-C, ale z RP2 už pouze v TN-C-S, jsem za bodem rozdělení.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: Petr Doležal 04.06.2009, 07:44
Mám tomu obrázku rozumět tak, že při napájení rozvaděče horním přívodem se nějaký proud N ze spodních vývodů (jednofázový či nevyvážený třífázový) vrací do horního rozvaděče přes spojku PE ?

P.S Teď čtu pana Hubu, napsal vlastně totéž jinými slovy. Omlouvám se, byla to ode mne rychlá reakce na obrázek.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: sniper76 04.06.2009, 08:43
to Illek: Nejsem citacemi norem nějak kován, takže mám jednu otázku. Je celý rozvaděč (třeba s 20 oddělenými poli) považován za bod rozdělení, nebo je za bod rozdělení považováno jen první pole (obvykle přívodní)?


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: IM 04.06.2009, 10:14
Rozdělení vodiče PEN na PE a N je popsáno v TNI 33 2000-5-54, čl. 4.7.2.
Část cituji:
Z místa rozdělení vodiče PEN  lze vést jak vedení se samostatnými vodiči ochrannými (PE) a nulovými (N),  tak vedení s vodiči PEN  (v nichž je funkce vodiče N a PE sloučena. Z přípojnice PEN mohou být vedeny dále jak vodiče PEN jednotlivých vedení (sítě TN-C),  tak samostatné vodiče PE a N ostatních vedení (sítě TN-S) [má být TN-C-S, dopsal Illek]. Podstatné je, aby za bodem rozdělení nebyly  vodiče PE a N znovu spojovány....


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: sniper76 04.06.2009, 11:23
to Illek:
Neodpověděl jste mi na otázku, co je bráno jako místo rozdělení.
např. mám rozvaděč RS11, který má celkem 20 polí RS11.01 až RS11.20. V prvním, přívodním poli je provedeno rozdělení sitě na TN-C-S.
Otázka: Je jako bod rozdělení považován CELÝ rozvaděč RS11 nebo jen první pole RS11.01?
 (poklona)  za odpověď.
snp.


Název: Re: Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
Přispěvatel: IM 04.06.2009, 12:05
Neodpověděl jste mi na otázku, co je bráno jako místo rozdělení.
Z toho, co jsem citoval z TNI 33 2000-5-54 to ale vypývá. Bodem rozdělení ve Vašem rozvaděči je přípojnice PEN a záleží na tom, jak je rozvaděč proveden. Může být např. v dalších  polích s přípojnicemi PEN, PE a N (což je plýtvání materiálem, ale výhodné při měření u revize) a potom je"bodem" rozdělení celý rozvaděč. Nejedná se o "bod" v geometrickém významu, ale o bod ve schéma toku energie zdroj-spotřebič.