HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Patrik Novy 17.05.2009, 22:22



Název: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: Patrik Novy 17.05.2009, 22:22
Musí se zemnit v bytové elektroinstala ci PEN, nebo PE?
A která norma to vyžaduje?




#116#


Název: Re: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: IM 18.05.2009, 00:22
ČSN 33 2000-5-54 ed.2, obr. B.54.1.


Název: Re: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: Martin Edr 18.05.2009, 13:38
Když máte rozvodnici (podružný rozvaděč) vzdálen méně jak 100m od nejbližšího místa uzemnění (odbočky do 200m),  tak zemnit nemusíte. Viz ČSN 33-2000-4-41 ed.2 příloha NB.2 Toto jsem přesně řešil o rekonstrukce podkroví RD, který neměl hromosvod.


Název: Re: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: Štefan Beláň 18.05.2009, 13:57
TO: Novy
Odpověď není tak jednoduchá, jak se na prvý pohled zdá. :-\

Je nutné znát průřezy ochranných vodičů v daném místě.
Na obrázku B.54.1 v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, sice není uvedeno propojení s HOP vodičem hlavního pospojování, ale v případě, že máte přívod například CYKY 5x4,0 mm2, tak bude nutné podružný rozvaděč propojit s hlavní přípojnicí HOP samostatným vodičem hlavního pospojování Cu 6-25 mm2.

Jaký vodič bude vyhovující, to záleží jakou funkci bude zastávat a k čemu všemu bude sloužit.  ::)
Minimální průřez je 6 mm2.



Název: Re: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: :-( 18.05.2009, 20:33
ČSN 33 2000-5-54 ed.2, obr. B.54.1.

Mám jiný názor než vy. Prosím vysvětlete mi vaše uvedení obrázku v ČSN, nedává mi to žádný smysl. Uvedený obrázek sice řeší jak správně udělat uzemňovací soustavu, ale naprosto nedává odpověď na dotaz, jestli je nutno uzemnit. Jak to vlasně je? Pan Beláň už to částečně objasnil, přesto prosím doplnit, co jste tím chtěl říct. Vy řešíte uzemnění stavby a dotaz je na byt.

Můj názor (možná mylný) je ten, že tazatel se ptá na BYTOVOU elektroinstala ci. Tam se nic ZEMNIT nemusí, jen se spojí PE nebo PEN s hlavním pospojováním domu (pro detailisty - vím, že dnes se už to taky nejmenuje hlavní pospojování) a provede se pospojování v koupelně, je-li to nutné (viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2).


Název: Re: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: Patrik Novy 18.05.2009, 21:10
Zeptám se ještě jinak...musí se bod rozdělení PEN na PE a N zemnit?
Slyšel jsem že ano, ale v normě jsem to nenašel.
Jinak všem  a nasměrování... už v tom ležím a studuji..)))


Název: Re: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: miratr 19.05.2009, 06:21
co ČSN 33 2000-3 - příloha nn na str. 46


Název: Re: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: Štefan Beláň 19.05.2009, 07:24
co ČSN 33 2000-3 - příloha nn na str. 46

Ještě lépe je to vyobrazeno v nové ČSN 33 2000-1 ed. 2, která nahradí ČSN 33 2000-3.

Všeobecně se hovoří že "má být" v elektroinstala ci ochranný ochranný vodič PE (PEN) uzemněný.
Zda "má být" anebo zda "musí být" záleží na místních podmínkách a hodnotách skutečné impedance.

V každém případě se bod rozdělení vodiče PEN na PE a N propojuje s uzemňovací sítí objektu vodičem předepsaného průřezu, min. Cu 6,0 mm2 = HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ. (norm)



Název: Re: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: IM 19.05.2009, 08:01
Asi již není co dodat.


Název: Re: Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?
Přispěvatel: Patrik Novy 19.05.2009, 09:08
Moc děkuji všem za odpovědi.
Opět jste nezklamali a vzali problém z více stran.
Uzavírám toto téma.