Název: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Kamil Táborský 20.04.2009, 20:17
Jak mám správně postupovat, když chci zvýšit odběr z 1fázového na 3fázový?

Z HDS jsou vedeny 4 vodiče (PEN+3L) ,v elektroměru je zapojena 1fáze a PEN. Zbylé 2 fázové jsou smotány za elektroměrem. Bude chtít pracovník eonu vidět revizní správu elektroinstala ce,při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?

#116#


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2009, 20:38
1. Požádat u distributora o navýšení rezervovaného příkonu (hodnoty hlavního jističe)
2. Zachovat se podle stanoviska (většinou= zaplatit požadovaný polpatek za rezervovaný příkon, podepsat smlouvu o připojení na novou hodnotu hlavního jističe)
3. Nechat odbornou firmu provést úpravu pro připojení 3f elektroměru vč. provedení revize a revizní zprávy
4. Spolu se žádostí o smlouvu o dodávkách elektřiny (buď sdružených pokud máte stejného distributora i dodavatele nebo s každým zvášť s jedním na distribuci jedním na dodávky),  poslat revizní zprávu
5. Čekat až přijede čimelík s elektroměrem a toho nebude už zajímat vůbec nic jiného jak co nejrychleji skončit v hospodě u píva  8)


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Kamil Táborský 20.04.2009, 20:52
A když budu mít 3fázový elektroměr na místo jednofázového,tak jaká je měsíční sazba? Platí se nějaký měsíční poplatek ne? Jaký je tak ten cenový rozdíl?


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2009, 20:53
Porovnejte si ceniky nebo alespoň napiště jaký jistič máte nyní a jaký budete chtít, jakého máte distributora.. ..


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Kamil Táborský 20.04.2009, 21:18
Distributora momentálně nevím,jedná se o elektřinu u známých v Blansku.  Bude se jednat o elektrizaci typu A,tedy bez sporáku a topidel. A nevím právě jestli je lepší udělat připojení jednofázové nebo 3fázové.Pokud by bylo 3fázové tak bych udělal 3fázovou zásuvku(zatím není potřeba,ale v budoucnu se třeba bude hodit). Jsou tam staré rozvody.Za elekroměrem jsou 2 pojistky na 10A (jištěno L a PEN).V HDS 3pojistky 35A,skřín ani není zablombovaná. Pokud je mi známo,tak u elektrizace typu A jednofázové se dává jistič 25A,3fázové 16A.  V praxi je to ale jinak,často vidím např 3fázový jistič na 25A,což je určený pro domácnosti se sporákem a zbytečně tak platí rozvodným závodům za rezervovaný příkon,pokud tam sporák nebo topidlo nemají.Nebo se mýlím?


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2009, 21:40
No pokud máte zajem hodte me PM nejaky kontakt na Vas a muzeme se o tom bavit, jsem z Adamova, ale charitu nedelam :).

Podle toho co popisujete, bude treba udelat komplet rekonstrukci.

Predpokladam vzhledem k umisteni Eon. Ceniky jsou zde:

http://www.eon.cz/cs/customers/citizen/power_products/eon-elektrina-klasik.shtml

Ted budete platit podle toho co mate ve smlouve.....

Ps. ted jsem si nejak povsimnul a docvakl me ten eon v prvotni otazce...


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Kamil Táborský 20.04.2009, 21:50
 (poklona)  za pomoc ale jsem elektrikář,takže rozvody zvládnu udělat sám. :)    Jo a jinak na fakturách se platí za jistič před elektroměrem 25A,i když tam takový jistič vůbec není ;D


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2009, 22:41
To je to co E.on standardně povoluje jako jednofázovou přípojku.


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 20.04.2009, 22:42
Kamil Táborský - s prominutím - z toho, co píšete a jaké máte dotazy, tak jste tu elektriku viděl z rychlíku, nebo hodně dávno, nebo začínáte a troufáte si na něco, co jste nedělal. Revize při opravě je samozřejmě nutná. K tomu jističi - stává se dost často, že je hodnota jiná v dokladech a jiná ve skutečnosti. Někdy se toho dá využít, ale někdy to vadí. Z popisu se přikláním k tomu, co psal kolega Rotrekl - že bude nutná rekonstrukce. Pro vás by bylo dobré poradit se s někým zkušeným, nebo s tím, kdo bude dělat revizi. Aby to nebylo nutné znovu předělat po "odborném" zásahu.


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2009, 22:45
To Klinský: Zas tak černě bych to hned neviděl...,  je spousta elektrikářů, hlavně navázaných na různé firmy, které dodávají dřevostavby a obecně typové stavby, kteří sice vnitřní instalaci zvládají dobře a tak jak mají, ale provést přípojku je pro ně neřešitelný problém....

Jsou zvyklí, že se o tyto věci nestarají....

I když myslím, že od kolegy Táborského zde bude následovat v průběhu několika týdnů ještě několik dotazů k tomuto tématu (čímž se jej samozřejmně nechci dotknout, třeba je jen mimo svůj obor, kterým se živí a toto jsou věci se kterými se v praxi nepotká, ale nesnižuje to jeho kvalifikaci) A radši se dvakrát zeptat než to jednou zmastit...


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: František Bernard 20.04.2009, 23:02
Pane Táborský. Asi máte přístup k fenoménu zvaný internet, takže by neměl být pro vás problém probádat diskuzi na tomto serveru. Vaše otázky jsou na něm zodpovězeny. Řekl bych, že o elektrice víte, že se v ní musí štípnout pro každou jízdu lístek. Pokud znáte distributora - dodavatele - elektřiny, na jeho internetových stránkách vše najdete. Nic ve zlém, ale váš příspěvek z  hod. 22:18 mě připomíná ženskou logiku. Dámy někdy také nevědí co chtějí. 


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Kamil Novák 20.04.2009, 23:02
Za elekroměrem jsou 2 pojistky na 10A (jištěno L a PEN).

Jste si tím jištěním PEN opravdu jistý ?  (ssur)


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.04.2009, 06:52
to Kamil Novák
Tak s něčím takovým jsem se už jednou na jednom "domečku" taky setkal. Kdysi tam snad byla přípojka, kde byly jištěné oba vodiče, pak do toho někdo pustil síť TN a ani si nedělal starost s nějakými úpravami. Jen pojistka v PEN vodiči byla "zesílena" několika dráty.
Jestli tam má pan Táborský něco takového, je to opravdu na komplexní rekonstrukci!


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: František Šohajda 21.04.2009, 06:59
TO: Novák
Také jsem v loni na podzim podobou "divočinu" předělával v domě kde před tím bydlel elektrikář a měl jištěn PEN do místností RD......
v pojistce na PEN měl vražen hřebík asi 70ku....


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.04.2009, 07:53
Jižní Morava, pozůstatek TT  :)


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.04.2009, 07:54
p. Doležal to vystihl přesně.


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Václav 3 21.04.2009, 13:09
Jižní Morava, pozůstatek TT  :)

Nejenom na jižní Moravě, jsou také oblasti v Praze, kde bylo v minulosti 3x120V (trojúhelník IT),  kde se setkáte s podobnými zvěrstvy. Asi před pěti léty jsem podobnou hrůzu likvidoval v jednom bytě ve Vysočanech. Podle pamětníků se napětí měnilo někdy na konci 50. let  a rozvody se v celém domě upravovaly jen asi den, pak přemontovali pracovníci RZ elměry a poté vše přepojili na síť 220/380V s poznámkou, že si mají obyvatelé vyměnit žárovky za nové.

 V průběhu doby pak někdo "rozumný" nainstaluje do pojistky, která je v PEN, hřebík a instalace je o něco "bezpečnější"! Hrůza, obvykle se takový rozvod najde v bytě nebo domku do nedávna obývaném 80 až 90 letým člověkem.


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Kamil Táborský 21.04.2009, 15:39
To je mi jasné že je potřeba rekonstrukce!! Dívám se na stránky eonu,ale nějak nemohu najít kolik bude stát navýšení příkonu.U jednofázového jističe tj.200kč/1A, 3fázový 500kč/1A . Ale když budu měnit z jednofázové jističe 25A na 3fázový 25A tak je cena jaká? Jo a ještě jedna otázka,jaký mě rozvodný závody dají jistič.Dají mi 25A? Žádné topidlo nebo sporák mít nebudu. Budu mít jen venku 3fázovou zásuvku na případné připojení míchačky,cirkulárky apod. Nejedná se o elektrizaci A tedy 3fázový jistič 16A?


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 21.04.2009, 16:04
Kamile, věc je ta, že rozvodné dají v podstatě to, co budete chtít a co zaplatíte (v případě navýšení je také otázkou stav sítě). Je potřeba se rozhodnout, jaký jistič dát před elměr - samozřejmě by tam šla dát 16A/3, 20A/3 i ta 25A/3. Každá hodnota s sebou nese určité problémy - při 16A - nelze toho mnoho připojit, musí se dávat pozor při zapínání více spotřebičů. Optimální by mohla být ta 20A/3. Je také dobré zvážit, zda nestačí jen 25A/1 - i míchačky jsou jen na 230V, horší to asi bude s pilou na dřevo. Nebo si ten dotyčný, jenž je majitelem objektu, koupí řetězovku na benzín a nepotřebuje potom žádnou cirkulárku. Ale to je nutné vše zvážit a podle toho se rozhodnout.


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Kamil Táborský 21.04.2009, 16:12
Díky za odpověd pane Klínský. A kolik teda by stálo to navýšení  z jednofázového 25 na třeba těch 16A 3fázový


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.04.2009, 16:22
Co se týká výpočtu ceny za připojení, je to poměrně jednoduché.

Tak jak jste psal, cena je 200 Kč/A u jednofázových a 500 Kč/A u třífázových přípojek.

Za novou přípojku 3x 25A by jste tedy zaplatil 12.500 Kč.
U zvyšování příkonu se stávající příkon odečítá.
Např. máte jednofázovovou přípojku 1x 20A a potřebujete 3x  25A.
Od 12.500 Kč (25x 500 Kč) odečtete 4.000 Kč (20x 200 Kč),  dostanete se k částce 8.500 Kč.

Pokud už budete dělat rekonstrukci elektroinstala ce, určitě je z mnoha důvodů výhodnější udělat hned třífázové připojení. A i kdyby jste se snad nakonec přece jen rozhodl pro jednofázové připojení, mělo by to být připravené tak, aby byla případná změna na třífázové připojení co nejjednodušší.

Co se týká stupně elektrizace, rozvodným závodům je to u sazby D02d (běžná sazba pro RD bez el. topení a boileru) srdečně jedno, nijak to nezkoumají, žádná velikost jističe není vyloženě předpsána.
Takovým standardem pro RD bez el. topení je jistič 3x 25A.
Zřejmě by se to vašem případě dalo provozovat i s jističem 3x 20A, ale níž už bych raději nešel.
Z praktického hlediska je totiž použití jističe před elektroměrem 3x 16A poněkud problematické.
Úspora za stálou měsíční platbu (podle velikosti jističe) mezi jističem 3x 16A a
3x 25A je minimální, možné problémy při použití 3x 16A jsou téměř jisté ...


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.04.2009, 18:01
Na stupně elektrizace A,B,C zapomeňte, to je věc stará několik desítek let....V době kdy neexistovaly rychlovarné konvice, myčky nádobí, .......

Velikost hlavního jističe si zvolte dle svého uvážení a finančních možností. Dimenzování instalace proveďte ale minimálně na 3x40, to je kabel CYKY-j 4x10 do ER je to minimum a od ER to není až taková finanční zátěž do domovního rozvaděče. Tam by stačila i 5x6, někdo zase doporučuje 5x10 (myslim kolega Beláň je tvrdým zastáncem dělit PEN na PE a N co nejdříve).

Pokud si nyní zvolíte 3x16 zaplatíte eonu rozdíl mezi 8000 (16x500) a pak myslim jste psal o 1x25 (5000) tj tri tisíce. Pokud se pak ukáže, že je to málo požádáte o navýšení a bude to obnášet jen výměnu hlavního jističe a revizi, a pak tedy ještě doplatit cenu rozdíl........ .. 


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Kamil Táborský 21.04.2009, 18:52
Od HDS do elektroměru už 3fáze a PEN natáhlý je.Za elektroměrem jsou 2 fázový vodiče smotaný.Průřez je 1O akorát teda že fázový vodiče mají barvu modrou a všechny 4vodiče jsou uloženy v husím krku ve zdi a vedou cca 6metrů k elektroměru.Ne chce se mi tahat nový kabel,navíc se jedná o rozvody před elektoměrem takže jsou to zase starosti a vyřízování navíc.


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Kamil Táborský 21.04.2009, 18:53
A jedná se o hliník


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Lukáš Malík 21.04.2009, 19:02
Tim spise vytahnout a dat novy kabel. Kdyz je to v husim krku, je to takovy problem tech 6m?? :o


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.04.2009, 20:54
Na stupně elektrizace A,B,C zapomeňte, to je věc stará několik desítek let....V době kdy neexistovaly rychlovarné konvice, myčky nádobí, .......

TO: Rotrekl

Musím se přiznat, že jste mne tímto výrokem nadzvedl ze židle.  >:(

Třídění bytů dle stupňů elektrizace A, B a C je stále platné a je to základní informace pro další postup pro zpracování projetu hlavního domovního vedení. Třídění se stále inovuje podle současných požadavků na elektrizaci bytů. Poslední změna ČSN 33 2130 v tomto směru byla v roce 1994.
Dalším důležitým kritériem je zařazení do kategorií podle velikostí bytů.  (norm)

I když jsem prohlásil a stojím si za tím, že ČSN 33 2130 je dnes již morálně zastaralá, tak právě tyto požadavky jsou tím nejlepší z ČSN 33 2130 a jsou stále velice užitečné a zjednodušují práci projektantům i revizním technikům. (jednicka)

PS: Takže neplatí žádné zapomeňte na stupně elektrizace...! (no)


Název: Re: Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.04.2009, 21:47
To Beláň - špatně jsem se vyjádřil, u bytů samozřejmě toto platí stále. Zde řešíme RD, tam bych to vždy pozuzoval individuelně.. .

Znám domy, které jsou podle tohoto zařazeny v kategorii A - maximálně se peče elektrikou, ale stejně je instalováno přes 30kW (vodárna, bazén s protiproudem, vířivka, .............. .............)