Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jaroslav Petráček 21.08.2006, 11:02



Název: Jak stanovit prostředí v sušárně obílí?
Přispěvatel: Jaroslav Petráček 21.08.2006, 11:02

Upravenou stodolu chce majitel využívat jako sušárnu obilí. Jak zde stanovit vnější vlivy a způsob el. instalace. Má s tím někdo zkušenosti?



Název: Re: Jak stanovit prostředí v sušárně obílí?
Přispěvatel: Josef Kosatík 22.08.2006, 19:42
Vážený pane Petráček, v současnosti má otázka znít"jaké vnější vlivy budou působit v prostoru stodoly, upravené pro vysoušení obilí při provádění vysoušení". Dokument, který musí dát vyčerpávající odpověď se nazývá "Protokol o určení vnějších vlivů". Od obsahu tohoto protokolu - t.j popisu těchto vnějších vlivů, jejich zařazení dle kategorie, povahy a třídy se provede konstrukční návrh provedení elektrické instalace, použitých elektrických zařízení tak, aby tyto odolávaly působení od předpokládanýc h vnějších vlivů, nebo aby el. zařízení za provozu neiniciovala ve vnějších vlivech požár nebo výbuch.Rozsah vnějších vlivů které musí být v protokolu určen je podstatně širší, např i schopnost obsluhy obsluhovat předpokládanou instalaci a zařízení atd.
Plně hodnotné, z hlediska elektrické bezpečnosti,stanovení obsahu protokolu o určení vnějších vlivu (zvláště s vnějšími vlivy s riziky inicializace požáru či výbuchu)je záležitostí pro zkušené odborníky.kteř í pod odpovědností provozovatele vytvoří k tomu odbornou komisi, která protokol zplodí.Kromě specifických dokumentů k látkám, které tvoří vnější vlivy, pro tvorbu "protokolu budou používat ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik,kde v příloze NK je i vzor protokolu o určení vnějších vlivů. Doporučuji vám se s ní seznámit. Obecně stanovení prostorů,kde je možný výskyt vnějších vlivů charakteru práchů hořlavých a výbušných (což obilní prach je a samo vysušené obilí je také hořlavá látka - zařadit dle ČSN 33 2312 s úpravou dle VDE)je vysoce odpovědná zaležitost.Sna d by bylo jednodušší poohlednout se po již zaběhnuté sušárně obilí a seznámit se z provedením el. instalce a podmínkami jejího provozu včetně požadavků na provedení elektrických zařízení.


Název: Re: Jak stanovit prostředí v sušárně obílí?
Přispěvatel: AppSmarda 02.10.2006, 12:04
Podotknu jeden detail - je vhodné rozdělit prostor na to, co je vnitřní součástí technologie a na to, co je mimo. Za vnitřek technologie totiž "zodpovídá" dodavatel a ten musí určit, co a jak. Může se stát, že "běžný" prostor vyjde bez potíží normální a nemáte starost. Pak už "jen" pozor na způsob připojení zmiňované technologie¨.
Aspoň tedy předpokládám, že sušárna není jen bezprizorní kupa obilí.
Vlastní stanovení vnějších vlivů je komisionální záležitost, mluví do toho celkem dost profesí. Ale to už zde bylo řečeno.


Název: Re: Jak stanovit prostředí v sušárně obílí?
Přispěvatel: Pavel Horníček 11.12.2006, 13:10
Vážený pane Petráčku,pokud stále řešíte prostředí v sušárně obilí, jsme vám schopni kompletně zajistit protokol o určení vnějších vlivů, případně jen pomoci s jeho vypracováním.
Pokud z tohoto protokolu vyplyne nutnost použit nevýbušných elektrických zařízení,jsme schopni je dodat, případně je i namontovat a zařídit výchozí elektrickou revizi.
www.mercon.cz