Název: Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A? Přispěvatel: oregano 29.03.2009, 12:30 Jedná se o rodiný dům, kdy rozvod je v hliníku, jistič 25 A, 220/380V (správně se uvádí 230/400V), potřeboval bych zapojit elektromotor o parametrech 1 500 otáček, 15HP, 12KW. Může mě někdo poradit, jaký největší elektromotor podobných srovnatelných parametrů mohu zapojit a jakým způsobem, jsou motory na 500V, kdy po zapojení ztrácejí 20 procent výkonu.
Co by mě někdo mohl poradit? Jak zjistím, jaký motor podobných parametrů mohu na toto konkrétní zapojení aby nedošlo ke vyhazování jističe, přetěžování sítě, apod. ? #116# Název: Re: Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.03.2009, 13:09 Není důležitý výkon motoru, je důležité zatížení. Pokud váš motor poběží na 400V a 100% zatížení, vezme si cca 20A. To by váš jistič v okamžiku rozběhu (okolo 140A) nemusel vydržet.
#116# Název: Re: Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A? Přispěvatel: Vladimír Šťavík 30.03.2009, 06:16 Příliš mnoho neznámých pro potřebnou odpověď.
Obecně lze říct, že takový motor se vám nepodaří rozběhnout bez vypadnutí jističe. Při příměm spouštění motoru může být rozběhový proud až 10ti násobek jmenovitého proudu (záleží na zátěži při rozběhu), doba přetížení je také neznámá veličina. Běžně se motorů s větším výkonem používá rozběhu "hvězda-trojúhelník". Tím se omezí rouběhový proud, ale také výkon motoru při rozběhu. Běžné jističe v domovních instalacích mají vypínací charakteristik u B. Pro motory v průmyslu se používá jističů s charakteristik ou C nebo D, které snesou po určitý čas přetížení. Další možností je použití frekvenčního měniče, který umožní plynulý rozběh bez velkého proudového rázu. V domácích podmínkách je ta celkem určitě finančně neúnosné. Tipoval bych, že v domácích podmínkách lze rozběhnout motor asi 4 kW. Název: Re: Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A? Přispěvatel: Václav 3 30.03.2009, 10:03 Napište jaký typ hlavního jističe máte. Za dávnějších dob bylo zvykem dávat hlavní jistič typu J1K50 a ten měl charakteristik u spíše tvrdší (motorovou) a ten snese více, jinak pokud máte jistič s charakteristik ou B (nebo staší V) tak platí asi následující meze:
přímý rozběh motoru s kotvou na krátko max. do 4,5kW, rozběh pomocí přepínače hvězda - trojúhelník max. do 10kW, rozběh motoru s vinutou kotvou a reostatem max. do 12kW P.S. Jen tak pro zajímavost+, nač tak veliký motor u RD potřebujete? Název: Re: Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A? Přispěvatel: Pavel Plhal 30.03.2009, 13:09 Může to být třeba řezačka slámy, fukar,a jiné spíše zemědělské stroje
Název: Re: Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A? Přispěvatel: Viktor Klemon 30.03.2009, 16:07 12 kw - asi katr na porez gulatiny
Název: Re: Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A? Přispěvatel: Miroslav Macek 30.03.2009, 16:56 K zodpovězení dotazu je důležité vědět, zda ten motor již máte, nebo si jej teprve chcete koupit.
1) Chcete-li si motor teprve koupit pak výkon 15HP s takovým napájením skoro jistě napřímo nerozeběhnete, možná by se to podařilo při přepnutí Y/D - jen pokud máte jistič se vhodnou charakteristik ou. Pokud ne, pak vám pomůže frekvenční měnič nebo softstartér. Jmenovitý proud motoru se ale bude blížit těm 25A, takže i při malém přetížení motoru může jistič vypínat (předpokladem samozdřejmě je, že nebudete zapínat kromě motoru nic dalšího). Asi by to chtělo koupit motor s trochu menším výkonem. 2) Máte-li již motor k dispozici, napište sem vše, co na jeho štítku uvidíte - pak se to dá posoudit. Název: Re: Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A? Přispěvatel: Aleš Dudek 30.03.2009, 17:43 aniž bych to nějak počítal, mám vyzkoušeno že spustím motor 7,5kW 1430ot. bez zatížení napřímo do D na hl. jistič 25B/3
měl jsem tam i 7,5 kW 2800ot. ale ten jen s rozběhem Y/D bez zatížení a ne vždy, občas to vypadlo jiný případ : na katru měl 11kW, pojezd dal tak aby to nepadalo, rozběh byl mě neznámý samozřejmě bez zatížení, ale taky to šlo 25B/3 realita je taková že jsem u těchto případů spoštění vždy přítomen, takže mohu ihned řešit, příledně pomoct zákazníkovi bych to takto nikdy nenamontoval |