Název: Jaké zvolit nadproudové relé pro motor 2,2kW? Přispěvatel: Daniel Puk 15.08.2006, 20:19 Potřeboval bych poradit s konkrétním výběrem stykače a jistícího nadproudového relé pro el.vodárnu. Zapojeného takto: Jistič 3f 16A->Stykač (spouštěný tlakovým spínačem v nádrži)->Nadproudové relé (jaký typ zvolit?)->3f motor 2,2kW. Název: Re: Nadproudové relé pro motor 2,2kW? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 15.08.2006, 22:33 Tlakové spínače jsou obvykle třífázové - plně vyhovují proudu motoru pro čerpadlo. Proto bych vynechal stykač. Pro jištění motoru plně vyhoví motorový spínač - je nutný použít podle jmenovitého produ motoru - ten se dá najít na výrobním štítku motoru. Podle výkonu 2,2kW se nedá přesně určit, protože záleží i na otáčkách motoru. Na štítku je dvojí napětí a tím i způsob zapojení (hvězda, trojúhelník). Pro 400V se obvykle používá hvězda - tam je potom proud menší než pro 230V (zapojení do trojúhelníku). Podle tohoto proud si kupte motorový spínač včetně odpovídajícího krytu - potom tento spínač můžete použít i jako vypínač pro vodárnu. Jistič 16A/3 můžete v klidu nechat v rozvaděči, protože jištění motoru obstará motorový spínač - je nutné ho nastavit podle jmen. proudu motoru (bývá pro větší rozsah - např. 1,6-2,5A, 2,5-4A). Pokud ale nepracujete v oboru elektro, doporučuji nechat si to udělat od elektrikáře. Ten také ví, kde hledat např. jmen. proud motoru, aby podle toho koupil mot. spínač. Název: Re: Nadproudové relé pro motor 2,2kW? Přispěvatel: Daniel Puk 15.08.2006, 22:48 Omlouvám se, zapomněl jsem poznamenat, že se jedná o jednofázový tlakový spínač. takže stykač je nutný. Motor je zapojen do hvězdy, proud uvedený na štítku 5,1A. Potřebuji poradit jakého mám zvolit výrobce, případně jaký typ stykače a nadproudového relé. (poklona) . Název: Re: Nadproudové relé pro motor 2,2kW? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.08.2006, 23:14 Pokud je tlakový spínač skutečně jednofázový (?), bude opravdu nutné použít stykač. No a když bude použitý stykač, potom by nebylo od věci použít tepelné relé, které se připojuje přímo na stykač. Konkrétní typ asi nemá větší smysl jmenovat, doporučoval bych pouze použít vyšší jmenovitý proud stykače, obzvlášť při častějším spínání. Název: Re: Nadproudové relé pro motor 2,2kW? Přispěvatel: Georgis Fasulis 16.08.2006, 11:21 Pro pana Daniela Puka: Název: Re: Jaké zvolit nadproudové relé pro motor 2,2kW? Přispěvatel: Jiří Hilner 17.10.2006, 13:33 Pokud použijete k jištění naproudové relé, musíte jistit ještě před zkratem pojistkami. Takže kombinaci stykač - nadproud. relé nedoporučuji, použijte stykač v kombinaci s motorovým spouštěčem, hodnota 4-6,3A. ( třeba SM1 od OEZ ).
Název: Re: Jaké zvolit nadproudové relé pro motor 2,2kW? Přispěvatel: Georgis Fasulis 17.10.2006, 14:44 To Hilner: Jistě i tak to jde, ale nechápu proč nedoporučujete tepelné relé. Kombinace spouštěč stykač - je rovnocenná kombinaci jistič-stykač-tepelné relé a tazatel v dotazu přímo píše že chce použít (tedy předpokládám má k dispozici) kombinaci jistič - stykač - tep. relé. Proti zkratu tedy jistí. Pro motorový spouštěč není tedy žádný důvod.
|