Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Vlastimil Laube 04.08.2006, 06:51



Název: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Vlastimil Laube 04.08.2006, 06:51

Soustava 24V bude FELV. Z dřívější diskuze jsem se dozvěděl, že 24 a 230V v jednom kabelu být může, není mi však jasné jak je to s kabelem CYKY, který sice splňuje izolačně, ale neodpovídá barevné značení žil stejnosměrnému napětí. Jak tuto situaci řešíte? Používáte jiný kabel?



Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 04.08.2006, 14:29

Záleži, čo bude tých 24V napájať, mám taký pocit, že sa v norme uvádza možnosť vedenia v jednom kabli len pre vodiče rovnakého obvodu.
Ja osobne to neodporúčam, už sa nám stalo, že káble boli uložené len vedľa seba a na konci vedenia sa naindukovalo také tapätie, že stačilo na zopnutie relé... A keď ich máte zo 200-300, tak sa to dosť zle odstraňuje.



Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.08.2006, 15:47
Dva napěťově odlišné (nn - mn) obvody v jednom "kabelu" jsem viděl pouze v případě Instabusu, kde vedle silových vodičů šla souběžně sběrnice, ovšem vše bylo kromě izolačního oddělení, také jasně opticky rozlišeno. Navíc průřez pro sběrnici byl nezaměnitelný.

Pokud jsem pochopil dobře dotaz, tak se jde o využití např. dvou žil z 5C pro 24V?


Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.08.2006, 21:13

Základní požadavky na oddělení obvodů FELV od obvodů vyššího napětí jsou uvedeny v ČSN 33 2000-4-47, čl. 471.3.1.


Cituji:  Obvody FELV včetně zdrojů musí být od obvodů vyššího napětí odděleny základní izolací.


 



Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Milan Selezan 05.08.2006, 18:47

Neviem či aj v súčasnosti, ale tak pred 10 rokmi boli dodávané aj 3-faz ponorné čerpadlá s vyvedeným signálom od kontaktov z plavákového spínača pre blokovanie chodu naprázdno v jednej spoločnej šnúre.



Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Vlastimil Laube 07.08.2006, 09:23

Ano. Jde o kabel do ovládací skříně, kdy signály start/stop/aretovaný stop (3 tlačítka) budou zavedeny do el. ochrany simocode (24V-5 žil) a dále zde bude rozpínací kontakt, který bude zařazen v ovládačce stykače (230V-2žíly) kabelu CYKY 12Cx1,5.
Čl. 471.3.1. ČSN 33 2000-4-47 kabel CYKY splňuje. V kabelu bude i ZŽ vodič dle čl. 471.3.3. Nebezpečí naindukování napětí je minimální, protože jde o kabel do ovládací skříně, kde tečou proudy řádu mA. Není mi jasné pouze barevné značení žil, zda není v nějaké normě toto přímo zakázáno. Na žádné takové nařízení jsem nenarazil, ale norem je bohužel mnoho.
 (poklona)  všem za reakce, na obrázku přikládám schéma zapojení.



Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.08.2006, 10:55
Jen pro upřesnění, vy máte představu, že se vyrábí kabel, který mimo fázové, světlemodré a zelenožluté barvy má navíc červenou ?


Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Vlastimil Laube 07.08.2006, 11:27

To Doležal: Já mám právě představu, že se nevyrábí. Proto by mě zajímalo, zda je to přijatelné ve standartním CYKY a nebo je to od začátku blbost a jsou nutné kabely dva.
Díky.



Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.08.2006, 13:06
Tak v té představě o výrobě se shodnem. Ale na to zařízení bude chodit jen kvalifikovaná obsluha. Takže pokud jsou splněna kriteria pro společný kabel plusové fousy bych označil červenou smrštovačkou a mínusové tmavěmodrou. Na vše návlečky s označením funkce. Z popisu funkce by mělo být jasné, že jde o 24DC.


Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Vlastimil Laube 07.08.2006, 13:43

(poklona)  za rychlou odpověď. Smršťovačky jsou dobrý nápad.



Název: Re: Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 08.08.2006, 15:04

To Laube: Doplním: I když by se jednalo o obvody PELV či SELV, mohly by být v jednomm kabelu rovněž, akorát vodiče s obvody PELV či SELV musí být izolovány na nejvyšší použité napětí v kabelu. Takže CYKY tomuto vyhovuje i pro PELV či SELV. Viz: ČSN 332000-4-41 411.1.3.2 (musíte samozřejmě dodržet i podmínku další jako je kabelem společně napájené zařízení, jak tu už bylo řečeno).
Co se týká barvy izolovaných vodičů, nejen že kabel nemá červené žíly, ale barvy izolovaných vodičů ss soustavy mají mít stejnou barvu jako kterýkoliv jiný krajní vodič, tedy černý nebo hnědý. To platí samozřejmě jen, pokud se nejedná o "drátovací" vodiče uvnitř el. zařízení - tam platí pro barvy vodičů jiná pravidla. Jinak červeně a tmavěmodře se značí v ss soustavě pouze holé vodiče. Ono se to plete hodně i zkušeným elektrikářům.
Ty návlečky jak říká pan Doležal samozřejmě být mohou.