Název: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 01.08.2006, 12:35

Môže mi prosím vás niekto poradiť, v ktorej norme nájdem vzorec na oteplenie vodičov pri skrate?

Ďakujem.

Ešte info:
Akým spôsobom sa dajú prehľadávať diskusie - napr. podľa reťazca? Aby som sa zbytočne nepýtal na to, čo už tu prípadne bolo diskutované.

Ďakujem.



Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 01.08.2006, 12:40

Tak vyhľadávanie mi už funguje, už len ten vzorec....

Ďakujem.



Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Štefan Beláň 01.08.2006, 21:22

Výpočet oteplení vodičů je velice složitá záležitost. Proto se v praxi využívají různé programy (od OEZ  Sichr, od Moelleru Pavouk...)


Pokud se chcete touto problematikou zabývat podrobně, začněte s ČSN 33 2000-5-523 ed.2.



Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 01.08.2006, 22:35

V manuálu Pavouka je problematika docela podrobně rozepsána, rovněž Sichr uvádí základní vzorce. Programy jsou volně ke stažení.



Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 02.08.2006, 10:43

Tie programy poznám, s jedným plateným francúzskym pracujeme, vola sa Caneco od ALPI ,  ale on vypočíta, či vodič vyhovuje. Je možnost zadat aj teplotu v miestnosti, ktorou kábel prechádza.

Mam však iný problém, idem z rozvádzača do miesta s nebezp. výbuchu a zákazník si stanovil teplotu okolia max 40 stupňov celzia pri ktorej nedôjde k iniciácií plynu a pary. Ako zagarantujem, že daný kábel nedosiahne väčšiu teplotu ako tých 40.
V živote som sa stakou požiadavkou ešte nestretol.

Vďaka.



Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Miroslav Janča 02.08.2006, 11:14

Pro hrubou orientaci lze použít vzorec  z článku 434.3.2 normy ČSN 332000-4-43. Pro přesný výpočet je však nutné použít již zmíněné programy.



Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.08.2006, 11:40
To Závodský 2 :
Máte pravdu, prgm jen kontroluje a ta teplota co třeba u SICHRu u kabelu vyskakuje (někdy červená) je teplota vzniklá přetížením.
U SICHRu z toho vybruslíte tak, že si zadáte jiný kabel a u něj si zadáte maximální dovolené teploty 40st a máte to zkontrolováno jak na teplotu od přetížení tak i od zkratu


Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 02.08.2006, 13:44

Ďakujem, skúsim topozrieť.



Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.08.2006, 18:49
Ještě rada: Abyste nemusel neúspěšně editovat několik kabelů, tak nejdříve zvolte konkrétní uložení, okolní teplotu, požadovaný proud jističe a pak vkládejte zkusmo různé typové kabely, až se vám ukáže oteplení na nadproud  40st a méně. Potom pro tento průřez zeditujte nový "virtuální" kabel, který bude mít všechny elektrické hodnoty stejné, jen ty teploty dáte 40st.

Mně např. na první pokus vyšlo, že při jističi 16A, char.B, okolí 30st, tak aby se kabel přetížením nezahřál na víc jak 40st, musí být Cu 10 (sólo kabel v trubce). Virtuální kabel pro oteplení na zkrat jsem již nekontroloval.


Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Martin Škopek 02.08.2006, 21:08

V květnu 2001 jsme publikovali na "4th Internatiional Scientific Conference ELEKTRO 2001" v Žilině exatní řešení tohoto problému s různými ukázkovými příklady. Ozvete-li se mi na e-mail (martin-zavinac-skopek.net, mohu vám daný článek (v angličtině) zaslat, ev. po dohodě provést konkrétní výpočty.



Název: Re: Kde najdem vzorec na oteplenie?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 03.08.2006, 09:47

Pane Závodský, je to trochu OT, ale co to je za směs s teplotou vznícení 40°C ?
Tady nejde jen o kabel ale i jiná zařízení (svorky, ložiska strojů, cívky ovládacích ventilů a podobně)
Možná by pomohlo vést kabel v trubce, jako v pevném závěru, při oteplení zkratovým proudem bude dost těžký dostat se na Vaši teplotu

To není ani teplotní třída T6 !