Název: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Přispěvatel: Martin Budaj 30.07.2006, 10:04

Situacia:
Plyn k objetku je vedeny v plastovej hadici v chranicke zakopanej v zemi. Meter od domu je urobeny prechod na kov a hned na obvodovom mure je HUP s meranim.  
Otazka:
Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Moze sa to pripojit priamo, alebo sa musi pouzit oddelovacie iskrisko??



Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Přispěvatel: Štefan Beláň 30.07.2006, 19:24

TO: Budaj


Pokud jsem situaci dobře pochopil, je k HUP přivedené plastové potrubí. Co tedy chcete přizemnit, lépe řečeno pospojovat, protože přizemnění vodiče PE na potrubí plynu je zakázané?


Potrubí plynu se připojuje k EPS (eqvipotencioná lní svorkovnice),  pokud by mohlo dojít k zavlečení cizího potenciálu do objektu. To v tomto případě, když je přívod z plastu,  evidentně nehrozí.



Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Přispěvatel: Martin Budaj 30.07.2006, 19:37

TO: Belan
Mal som podobny nazor, ale v projekte bolo pripojenie na EPS znazornene, lenze v povodnom projekte sazrejme ratalo s kovovym privodom.
Dakujem za radu.



Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Přispěvatel: Martin Budaj 03.08.2006, 21:51

K tejto teme ma dnes napadol dalsi dotaz..
Vravite ze je zakazane pripojenie PE vodica na plynove potrubie. Lenze co v situacii /do ktorej sa coskoro dostanem/ ze bude treba pripojit kombinovany sporak, ktory je pripojeny kovovou hadicou na plynove potrubie, a zaroven je pripojeny aj na doplnkove pospojenie kuchyne /jedna sa o kuchynu v restauracii/. V tomto pripadi sa PE na potrubie aj tak dostane, nakolko cely rozvod v budove je realizovany kovom.
Pripojit ho na pospojenie?
A aj keby nie priamo na pospojenie,,  PE tam aj tak zapojim z privodu elektriny na PE svorku..
Co si o tom myslite??



Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Přispěvatel: Štefan Beláň 03.08.2006, 22:47

 


Pochopitelně že se musí připojit všechna vodivá potrubí, včetně plynového, na přípojnici EPS (eqvipotencioná lní svorkovnice),  tj. také k vodiči PE.


Špatně jste četl, uvedl jsem, že se nesmí plynové potrubí použít jako vodič pro přizemnění vodiče PE. Také se nesmí použít jako náhodný vodič pro pospojování.



Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Přispěvatel: Martin Budaj 16.08.2006, 22:39

OK, tak potom moja otazka trva,
moze sa pripojenie plynoveho potrubia na vodic PE realizovat v plynomernej skrinke??



Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Přispěvatel: 17.08.2006, 20:54

Můžete mi prosím upřesnit, jaký je rozdíl mezi připojením plynovodu na EPS a přizemněním PE na plynovod? Nějak mi uniká, čím se to liší. Předpokládám, že standardní postup je na vstupu do objektu kovové vedení plynovodu připojit do EPS. Ale můžete také prosím uvést praktický příklad, co se konkrétně už nesmí? Mám to chápat tak, že když je třeba plynový spotřebič v koupelně, tak se tam kovové vedení plynovovdu nezahrnuje do doplňkového pospojování? Nebo přímo tak, že prostě kromě připojení na EPS se už nikde dál elektrické a plynové vedení nesmí spojit?



Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.08.2006, 22:43

TO: Budaj


Myslím si, že připojení plynového potrubí ke svorkovnici hl. pospojování (HOP nebo EPS) může být kdekoliv, ale co nejblíže vstupu do objektum, a může to být i u HUP. U plynoměru má být provedené propojení přívodního a vývodního potrubí. 


 


TO: A.K.


Máte moc otázek, na které není jednoznačná a jednoduchá odpověď. Proto se omlouvám, že nebudu reagovat. Bylo by to na dlouhé povídání.


Doporučuji ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54, kde se vše dozvíte.  



Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 18.08.2006, 11:55

TO: A.K.:
Pan Beláň už to psal výše, měl na mysli, že se plynového potrubí nesmí použít jako náhodného zemniče.
PS: Nic ve zlém, ale na tomto servru (a nejen na tomto) je zvykem se představit.