Název: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Přispěvatel: Martin Budaj 30.07.2006, 10:04 Situacia: Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Přispěvatel: Štefan Beláň 30.07.2006, 19:24 TO: Budaj Pokud jsem situaci dobře pochopil, je k HUP přivedené plastové potrubí. Co tedy chcete přizemnit, lépe řečeno pospojovat, protože přizemnění vodiče PE na potrubí plynu je zakázané? Potrubí plynu se připojuje k EPS (eqvipotencioná lní svorkovnice), pokud by mohlo dojít k zavlečení cizího potenciálu do objektu. To v tomto případě, když je přívod z plastu, evidentně nehrozí. Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Přispěvatel: Martin Budaj 30.07.2006, 19:37 TO: Belan Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Přispěvatel: Martin Budaj 03.08.2006, 21:51 K tejto teme ma dnes napadol dalsi dotaz.. Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.08.2006, 22:47
Pochopitelně že se musí připojit všechna vodivá potrubí, včetně plynového, na přípojnici EPS (eqvipotencioná lní svorkovnice), tj. také k vodiči PE. Špatně jste četl, uvedl jsem, že se nesmí plynové potrubí použít jako vodič pro přizemnění vodiče PE. Také se nesmí použít jako náhodný vodič pro pospojování. Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Přispěvatel: Martin Budaj 16.08.2006, 22:39 OK, tak potom moja otazka trva, Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Přispěvatel: 17.08.2006, 20:54 Můžete mi prosím upřesnit, jaký je rozdíl mezi připojením plynovodu na EPS a přizemněním PE na plynovod? Nějak mi uniká, čím se to liší. Předpokládám, že standardní postup je na vstupu do objektu kovové vedení plynovodu připojit do EPS. Ale můžete také prosím uvést praktický příklad, co se konkrétně už nesmí? Mám to chápat tak, že když je třeba plynový spotřebič v koupelně, tak se tam kovové vedení plynovovdu nezahrnuje do doplňkového pospojování? Nebo přímo tak, že prostě kromě připojení na EPS se už nikde dál elektrické a plynové vedení nesmí spojit? Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Přispěvatel: Štefan Beláň 17.08.2006, 22:43 TO: Budaj Myslím si, že připojení plynového potrubí ke svorkovnici hl. pospojování (HOP nebo EPS) může být kdekoliv, ale co nejblíže vstupu do objektum, a může to být i u HUP. U plynoměru má být provedené propojení přívodního a vývodního potrubí.
TO: A.K. Máte moc otázek, na které není jednoznačná a jednoduchá odpověď. Proto se omlouvám, že nebudu reagovat. Bylo by to na dlouhé povídání. Doporučuji ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54, kde se vše dozvíte. Název: Re: Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Přispěvatel: Georgis Fasulis 18.08.2006, 11:55 TO: A.K.: |