Název: Jak správně připojit motor 22kW? Přispěvatel: Jindřich Liczman 12.03.2009, 21:48 Získal jsem starší motor 22kW s napojeným kabelem 4Bx16 do trojúhelníku. mohu tento motor spouštět přímo tímhle způsobem nebo je lepší hvězda trojúhelník, případně jiný spůsob a jaký?
#230# Název: Re: Jak správně připojit motor 22kW? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.03.2009, 22:02 U takto velkých motorů je obvykle tzv. rozběh hvězda - trojúhelník (Y/D). Motor se spouští na snížený výkon (Y), po rozběhu a ustálení otáček se spustí na plný výkon (D).
Spouštění se provádí buď ručním spínačem, který má tři polohy : vypnuto (O) snížený výkon - hvězda (Y) plný výkon - trojúhelník (D) Nebo je použité automatické zařízení, které motor spustí na Y a po nějaké (nastavitelné) době se to samo přepne na D. Přímé spouštění, bez rozběhu Y/D nelze v běžných podmínkách doporučit, rozběhový proud je několikanásobn ě vyšší, než je jmenovitý proud (může to být i desetinásobek), což v běžných podmínkách většinou dělá problémy. U rozběhu Y/D je také nutné přivést k motoru (od přepínače Y/D) alespoň sedm vodičů (tři fáze "tam", tři fáze "zpět" a ochranný vodič). Řeší se to buď speciálním sedmižilovým kabelem nebo dvěma čtyřžilovými kabely. Jmenovitý proud motoru se v této části dělí na poloviny, tyto vodiče mohou být tedy slabší, než je přívodní vedení. |