Název: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Jaroslav Matějka 24.06.2006, 16:30 Půdorysně rozsáhlejší bytový dům o 4.NP se společnými chodbami, může být připojen z více přípojkových skříní umístěných na fasádě? Bojím se toho že se to nebude líbit hlavně požárníkům. Prosím poraďte (poklona) . Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Jiří Fuksa 24.06.2006, 22:41 To: Matějka Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Jaroslav Matějka 25.06.2006, 09:51 Měření bude 48 (1/2x24bytů a 2/2x24bytů) tj. bude 48 bytových jednotek dům má samostatné vchody ale chodby jsou průchozí oddělené dveřmi (nevím zda jsou protipožární). Otázka zní zda mohu přivést dva přívody elektrické energie do jednoho objektu. Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.06.2006, 11:13 Tak jak bylo řečeno, vše by měl určit projektant, po dohodě s příslušným RZ. Ale v pokud jde v podstatě o dva samostatné domy, se samostatnými vstupy, které jsou pouze propojené, je docela pravděpodobné, že bude mít každý samostatnou přípojku. Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Jaroslav Matějka 25.06.2006, 11:33 A jaký máte názor s požárního hlediska. Když bude hořet přijedou hasiči a budou chtít budovu odpojit budou muset oběhnout dvě přípojkové skříně. Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Zdeněk Skalka 25.06.2006, 23:32 To Matějka: Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 26.06.2006, 09:53 To: Skalka Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Petr Doležal 26.06.2006, 10:51 To Sedlmajer:
A taky si dovedu představit tabulky na těch dveřích: Pozor! Objekt za dveřmi má svou přípojkovou skříň. Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Štefan Beláň 26.06.2006, 22:10 V zásadě by nebyl problém, kdyby byly instalace zachovány v původním rozsahu. Během užívání však dochází k neuváženým zásahům a úpravám instalací. Setkal jsem se s instalací různě propletenou v obou částech. Výtah napojen z jedné přípojky, a osvětlení strojovny včetně osvětlení výtahové šachty z druhé přípojky. A to už tedy problémem je!
Můj závěr v RZ byl. Instalaci jednotlivých částí objektů napojit z přípojky pro daný objekt. V přípojkových skříních uložit tabulky s upozorněním " POZOR! - OBJEKT NAPÁJEN ZE DVOU PŘÍPOJEK!"
Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Milan Karvánek 27.06.2006, 22:38 Vámi uvažovaný způsob (jeden blok domu, více vchodů s č.p. a samostatné RIS a stoupačky, přitom některé chodby průchozí) se běžně užíval u paneláků. Pokud nevznikl nějaký nový předpis mělo by to tak jít udělat. Obavu z hasičů je nejlépe rozehnat konzultací s některým z nich.
Název: Re: Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí? Přispěvatel: Alena Štrublová 03.07.2006, 12:49 POKUD ZŘIZUJETE NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO, POTŘEBUJETE VYJÁDŘENÍ PATŘIČNÉHO ROZVODNÉHO ZÁVODU, KTERÝ JE DODAVATELEM ELEKTRICKÉ ENERGIE. TEN vám STANOVÍ ZPŮSOB PŘIPOJENÍ, TZV. PŘÍPOJNÝ BOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. JE-LI DŮM ČLENĚN, NAPŘ. NA DVA SAMOSTATNÉ VCHODY, PAK vám DODAVATEL ELEKTRICKÉ ENERGIE DOPORUČÍ DVĚ PŘÍPOJKY. JINAK SE ZŘIZUJE TZV. ZPŮSOB MĚŘENÍ EL.ENERGIE, TZN. KAŽDÝ BYT SVÉ MĚŘENÍ PLUS SAMOSTATNÉ MĚŘENÍ CHODEB A SPOL. PROSTOR. POZOR, ROZV.ZÁVOD vám TAKÉ POVOLÍ MAX. PROUD HLAVNÍHO JISTIČE.
|