Přispěvatel: Josef Drda 28.02.2009, 18:35
V ČSN 33 2000-4-41 ed.2  je rozpor   mezi čl. 414.4.1 a čl. 414.4.4.

V článku 414.4.1 je uvedeno … 
  Obvody PELV a/nebo neživé části zařízení napájených z obvodů PELV mohou být uzemněny.

V článku 414.4.4 je uvedeno…
 Neživé části obvodů SELV a PELV nesmějí být spojeny se zemí nebo s ochrannými vodiči nebo s neživými částmi jiného obvodu.



Název: Re: Víte o chybě v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.02.2009, 20:56
Do článku 414.4.4 se asi chybně vloudilo slovní spojení "a PELV",  takže odporuje principiálnímu rozdílu mezi SELV a PELV  :-\


Název: Re: Víte o chybě v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Vladimír Huba 01.03.2009, 01:22
Bude to tak, ako píše p.Jindra.
V slovenskom vydaní sa v čl.414.4.4 hovorí len o obvodoch SELV.


Název: Re: Víte o chybě v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Josef Drda 01.03.2009, 07:24
Zcela určitě jde o chybu ( nebo o chybu tisku )
v  článku 414.4.4 nemá být " a PELV "  (norm)


Název: Re: Víte o chybě v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 01.03.2009, 11:35
Možná se někdy dočkáme vyjádření zpracovatele této normy,nebo vydání opravy tohoto článku zdarma.