Název: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Josef Benešovský 19.05.2006, 12:46 Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Georgis Fasulis 19.05.2006, 16:16 Podle 411.1.3.2 musí být obvody SELV a PELV přednostně prostorově odděleny od ostatních obvodů. Tam, kde tento požadavek nelze splnit, vyžaduje se některé z těchto uspořádání: Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Georgis Fasulis 19.05.2006, 16:33 Pozor rovněž na ustanovení čl. 411.1.3.1 - (pozn. nepíšu normu doslova, ať mě někdo nechytá za slovíčko) - živé části SELV a PELV musí být elektricky navzájem od jiných odděleny alespoň tak, jaké je mezi vstupním a výstupním obvodem bezp. trafa!! Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Miroslav Janča 19.05.2006, 22:17 Obvody s bezpečným napětím SELV a PELV musí být prostorově odděleny od obvodů nízkého napětí. Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Milan Karvánek 24.05.2006, 22:29 TO: Benešovský> záleží na tom jestli se jedná o obvody FELV nebo PELV a SELV. Moje zkušenost s revizemi na MaR je, že se zde používají obvody FELV a jako takové je reviduju, je běžné, že na kontakty jednoho relé jsou přivedená různá napětí a v kanále se to oddělit prostě nedá, tudíž vše beru jako FELV.
Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Josef Benešovský 25.05.2006, 07:14 (poklona) za příspěvky i za reakce, které teprve příjdou. Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Milan Karvánek 25.05.2006, 21:39 I s při použití vodičů s dvojitou izolací se nevyhnete problému na kontaktech relátek. Proč by obvody MaR musely být PELV a nejsou jenom FELV? Co je napsáno v projektu? Já si nepamatuju snad jediný kde by výslovně bylo určeno, že jde o PELV nebo SELV. Při revizi MaR beru automaticky 24V jako FELV, není - li výslovně určeno jinak. Argumenty montážníků, že to je dobrý, vždyť je tam 24V přecházím s úsměvem.
Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Georgis Fasulis 26.05.2006, 11:38 Ano, pokud se to bere jako FELV, pak je to v pořádku. Jenomže někteří Maráci a ASŘ-áci vám napíší, že soustava je PELV, aby měli klid s ochranou před NDN, a v tom případě mohou nastat, a nastávájí, problémy s relátky, které jsem popsal. Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Milan Karvánek 26.05.2006, 22:32 TO: Fasulis > správná odpověď by byla že v obvodech FELV i u MaRu ochranný vodič vždycky je, nebo přístroj je II.třídy
. Nicméně praxe bývá mnohdy horší. Starší instalace bývají z tohoto hlediska většinou v pořádku. Jako červená nit se vine tímto portálem a celou naší praxí "profesionalita, profesionalita a ještě jednou profesionalita". Tam kde chybí nepomůže ani svěcená voda. ![]() Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Georgis Fasulis 29.05.2006, 14:36 Pane Karvánku, je to i můj názor. Jenže to marákům můžete říkat stokrát, oni na to přesto zvysoka kašlou a řeknou vám: Na co zeleno/žlutý, když tam mám 24V! Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Milan Selezan 29.05.2006, 17:00 Čo chceme od našincov, keď ani ani od jeden výrobcov riadiacich systémov, EZS, EPS a pod. sa ani riadkom nezmieni, že vôbec aký je tam zdroj. Platí to aj pre svetové renomované firmy. Sem tam zabrdnem aj do tejto oblasti a mám s tým problémy. Preto riešim to ako FELV. Potom zase montážnici nadávajú, načo je tam ten ze/žl. žila, v čom ich samozrejme podporí investor. Ten si zase myslí že boh vie koľko ušetrí. Ja ho vždy naprojektujem lebo odkiaľ mám vedieť či prvky budú vždy II.tr. Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Georgis Fasulis 30.05.2006, 09:25 Pane Selezane, naprosto s vámi souhlasím. Dělám to stejně. Když nevím, vždy to beru jako FELV a projektuji zeleno/žlutý. Název: Re: Jak je správné uspořádání obvodů v rozvaděčích? Přispěvatel: Milan Karvánek 30.05.2006, 17:23 No páni kolegové, důležité je, že pro danou situaci existuje technicky správné řešení.
Buď vše jako FELV a PE vodič, nebo PELV a dodržet i správnou montáž v rozvaděči, což v praxi vyjde asi ještě dráž. Ostatně jako bumerang se zde vrací z jiné diskuse téma výroby rozvaděčů opravdu oprávněným výrobcem (který ví co dělá a jak a proč) a kusových zkoušek rozvaděčů. |