Název: Ako by ste kompletne navrhli rozvadzac ? Přispěvatel: Jakub Novy 16.05.2006, 20:20 Aky prudovy chranic by ste dali do rozvadzaca prudu z 32A-400V na 1x32A(400V),1x16A(400V),2x zasuvka na 230V...istice su nasledovne: trojfazove zasuvky su na 1 istici 25A 3pol. char.C a jednofazove zasuvky su kazda na samostatnom 10A istici.? Název: Re: Ako by ste kompletne navrhli rozvadzac ? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 17.05.2006, 11:04 Ta zásuvka 16A/400V má předřazen jaký jistič? Zásuvky jsou 5P nebo 4P? Proč jsou zásuvky 230V jištěny jen 10A jističi? Jde o staveništní rozvaděč? Název: Re: Ako by ste kompletne navrhli rozvadzac ? Přispěvatel: Jakub Novy 17.05.2006, 15:27 zasuvky su 5P, tiez som bol prekvapeny preco ten dotycny dal na 230V zasuvky 10A istice, tento rozvadzac sa pouziva aj na stavbe ale hlavne pre svetelnu a zvukovu techniku (mal by sa pouzivat v divadle)... Název: Re: Ako by ste kompletne navrhli rozvadzac ? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 17.05.2006, 18:29 Áha, tak to by chtělo vyvarovat se jednoho centrálního chrániče. Pokud máte zájem o trochu sofistikovaněj ší řešení, které jsem navrvhoval právě s ohledem na takový provoz, kontaktujte mne na email: avsluzby@iol.cz. Je to sice poněkud obsáhlejší řešení i pro konání výstav, prodejních stánků, přehlídek současně se zvukařinou a scénickým osvětlováním, nicméně leccos lze zjednodušit a tím případně zlevnit. Několik těchto výrobků či souprav bylo na zakázku i vyrábeno, mohu poslat dokumentaci. Název: Re: Ako by ste kompletne navrhli rozvadzac ? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 17.05.2006, 18:31 Jó, ještě jsem se chtěl zeptat: v tom divadle děláte osvětovače nebo zvukaře? :-) Nebo obojí... :-) Název: Re: Ako by ste kompletne navrhli rozvadzac ? Přispěvatel: Jakub Novy 17.05.2006, 20:11 videoprojekciu a realtime prepinanie kamier :) |