Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: tomas5t 18.02.2009, 22:42



Název: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: tomas5t 18.02.2009, 22:42

Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?

#116#


Název: Re: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: Josef Svatoš 19.02.2009, 12:16
Málo informací.
Musíte sdělit, na jaké napětí je motor navinut ( Y / D ) a na jaké napětí ho chcete ve hvězdě trvale provozovat.
Opište štítek.

Svatoš


Název: Re: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: Martin Kurka 19.02.2009, 12:49
Vážený pane tomas5t,

a) při napájení 400V v zapojení Y se motor 230V D/400V Y napájí správným napětím, pro které je určen.

b) motor  400V D/690V Y v zapojení Y je na 400V napájen nižším napětím, dává malý výkon a leze z něj malý moment . Otáčky však může s lehkou zátěží dosáhnout skoro jmenovité - asi 93%. Tento motor je na síti 400V určen pro rozběh Y/D

Tudíž na Vaši otázku pro rádio Jerevan "Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?" vám toto rádio odpoví  "může i nemůže"
 
V případě a) se motor poškodí jen je-li nejištěný, nebo špatně jištěný

V případě b) platí opět jestli je motor nejištěný, nebo špatně jištěný.
Zde u rozběhu Y/D se zhusta jistí motor pro přetížení jen pro běh v D a pro rozběh v Y se jistí jen proti zkratu, protože tepelná ochrana pro D má příliš velikou hodnotu -1,73x vyšší.
Pak záleží jen na mechanickém zatížení motoru v Y, jestli se dlouhodobým přetížením při běhu na Y motor přetěžuje a tím spálí.
Pokud zapojení obsahuje dvě tepelné ochrany, jednu 1,73krát menší než je proud v D, nebo motorstartér pro D a přídavnou tepelnou ochranu pro Y, pak je motor chráněn proti přetížení i při dlouhodobém běhu v Y a měl by vydržet.  Pokud má motor jen jednu tepelnou ochranu, nebo jen jeden motorstartér, pak záleží na zatížení motoru jestli to přežije, nebo ne.


Název: Re: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.02.2025, 15:39
Využiji vlákna, a motoráře prosím o shovívavost.
Jak poznám, jestli motor s původním parametrem 4kW 220/380 byl převinut na 400/690?
Jestli to vůbec jde.
Z motoru do svorkovnice vedou jen 3vodiče a po připojení 3x400V je pocitově (oproti 4kW jiným) línější.
Zatím mám jen tyto kusé zprostředkovan é inf.


Název: Re: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.02.2025, 15:58
Není to motor ze šachty nebo ze slévárny?


Název: Re: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.02.2025, 16:35
Není to motor ze šachty nebo ze slévárny?
AP112M-2S


Název: Re: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: Pavel Čermák 26.02.2025, 16:40
Kolegu Jiřího zřejmě napadlo, není-li převinut na 3x500V (běžné u některých typů průmyslových rozvodů) ale to z uvedeného typu nepoznáme. Zřejmě nejspolehlivěj ším způsobem by bylo
změřit proud při zátěži a porovnat se štítkem.


Název: Re: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.02.2025, 19:18
Kolegu Jiřího zřejmě napadlo, není-li převinut na 3x500V (běžné u některých typů průmyslových rozvodů) ale to z uvedeného typu nepoznáme. Zřejmě nejspolehlivěj ším způsobem by bylo
změřit proud při zátěži a porovnat se štítkem.

Při jaké zátěži?
Na štítku je uveden I 8,4 a 14A Y D.
Nicméně, převinutí na 500V mne vůbec nenapadlo a historie provozu motoru by tomu i nasvědčovala (poklona)


Název: Re: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: Milan Otras 27.02.2025, 15:01
Z mojich poznámok som vyčítal že motor na 400 V do hviezdy by mal mať odpor vinutia jednej cievky 1,4 Ohm ,  čiže ak nie je hviezda vyvedená na svorkovnicu ale vo vnúti vinutí spojená napriamo mali by ste namerať 2,8 Ohm. Ak to bude viac bude to skutočne znamenať že motor je previnutý na vyššie napätie s väčším počtom závitov a tenším prierezom.


Název: Re: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.02.2025, 16:03
Využiji vlákna, a motoráře prosím o shovívavost.
Jak poznám, jestli motor s původním parametrem 4kW 220/380 byl převinut na 400/690?
Jestli to vůbec jde.
Z motoru do svorkovnice vedou jen 3vodiče a po připojení 3x400V je pocitově (oproti 4kW jiným) línější.
Zatím mám jen tyto kusé zprostředkovan é inf.

Motor je s vysokou pravděpodobnos tí převinutý, vyvést jen tři vodiče z vinutí bývalo zvykem na začátku 90. let v některých navijárnách, protože se domnívali, že něco ušetří, když (podle nich) ty zbývalé vývody nikdo nepotřebuje. V dobách dávnějších naopak bývalo zvykem dávat po převinutí na motor štítek "Převinuto beze změny".  Motor určený na provoz do trojúhelníka při zapojení do hvězdy má třetinový výkon a je v rozběhu takový trochu měkčí. Pokud se z takto zapojeného motoru bude odebírat také adekvátně menší výkon, nic se mu nestane, plným dlouhodobým zatížením ho spálíte.