Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Petr Brožek 16.05.2006, 10:55



Název: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Petr Brožek 16.05.2006, 10:55

,  potřeboval bych vědět?
Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?




Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Petr Brožek 16.05.2006, 10:59

S tím žeby se tam použil kabel CYKY 4B



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.05.2006, 11:42

Nesmí!



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 17.05.2006, 22:04

Samozřejmě, že smí.
Čtyřpólová zásuvka bude obsahovat L1, L2, L3 a PE.



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Milan Karvánek 17.05.2006, 22:13
Nekonečná debata na toto téma, již bylo řešeno jinde, záleží na tom k čemu bude tato zásuvka sloužit. pokud to bude 3.f. zásuvka pro všeobecné použití tak nesmí ja píše kolega horský. Pokud se bude jednat o zásuvku pro připojení speciálního spotřebiče, který ke své činnosti nepotřebuje vodič N, tak by se mohlo, mělo by však být zaručeno, že zásuvka bude používána pouze k tomuto účelu (připadá v úvahu snad jen v prům. provozech). Ale v dnešní době se pro tetkovéto účely (zásuvkové obvody) zásadně používá síť TN-S s rozděleným pracovním N a ochranným PE vodičem.


Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.05.2006, 06:59

To Fuksa: když říkám, že nesmí, tak prostě nesmí! Kolega Karvánek to vyjádřil naprosto přesně. Nikdy nevíte, co do té zásuvky kdo zapojí.
Debatu o tomto problému dál nerozvýjim, už tu bylo jinde řečeno až moc.



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 18.05.2006, 08:30

Myslím, že je to jednoduché. Po nekonečných, ale velice užitečných, debatách na téma 4 kolíková zásuvka pro mě vzešly následující závěry. Všude zásadně 5-kolíková zásuvka s tím, že laikům je nutné tvrdit, že to jinak nejde, tečka.
O možnosti použití 4 kolíkové zásuvky pro spotřebič bez vyvedeného středního vodiče se dá uvažovat zásadně JEN VÝJIMEČNĚ a jen v provozovnách nepřístupným laické obsluze (tzn minimálně osoba poučená) a to samozřejmě jen pro spotřebiče se soustavou "3 PE"! Tato skutečnost musí být u zásuvky čitelně uvedena jako upozornění, totéž musí být v provozních předpisech a samozřejmostí by měl být i proud. chránič, který by mi vyloučil zapojení staršího spotřebiče se soustavou "3 PEN".

Má odpověď na úvodní otázku je tedy NE, nesmí.



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 18.05.2006, 11:31

To: Pavel Horský & Georgis Fasulis
Několikrát bylo v debatách napsáno, že když někdo říká, že něco nesmí být, měl by to doložit uvedením konkrétního článku z normy.



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 18.05.2006, 12:06

Pane Rotrekl, přimlouvám se, abychom do odpovědí v určitých případech trochu zahrnuli lidský faktor a přihlédli tak k tomu, co bude obecně pro neodborníka prospěšnější. I když zrovna terminologie v otázce pana Brožka je poměrně na odborné úrovni a zřejmě tento tazatel do skupiny úplných "neználků" nepatří, měl možná uvést, že chce starou zásuvku se 4B kabelem dočasně připojit do nového rozvaděče...,  pokud tomu tedy tak bylo.
Jde o to, že přít se o takový či onaký smysl slov nebo formulaci normy, příp. který odstavec ČSN byl kterým později nahrazen, by mělo spíše směřovat do diskuzí mezi odborníky. Pro laiky, kterým to stejně nic neříká, to vyznívá značně chaoticky a to co jeden vidí jako dobré, jiný vnímá jako nepřípustné. Jen na okraj, kolik laiků vidí rozdíl mezi PE a PEN? Pro většinu je to stejně "nulák" a hotovo. Proto se i mě v tomto případě zamlouvala stručná odpověď pana Horského a tak trochu jsem doufal, že to i ostatní pochopí a v duchu výkladu pana Fasulise se jednoduše další odpovědi zde již neobjeví.



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Petr Brožek 18.05.2006, 13:17

(poklona)  za odpovědi,sic jsem to vedel,ale potřeboval jsem se ujistit,že se to doopravdy nesmí.



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 18.05.2006, 17:32

To: Horský
Kdybych vycházel z předpokladu, že nevím co kdo neodborně připojí, tak nezapojím ani plastovou objímku E27 ve svítidle, dbaje Vaší rady, co kdyby si někdo do ní, místo předepsané 60 W žárovky, našrouboval 200 W žárovku. Zakážem výrobci vyrábět žárovky o různé watáži ze stejným závitem? Doporučíme laiků, aby svítili svíčkami?
Co lze pokazit, pokud do 4-pólové zásuvky zapojím spotřebič, který má správně nainstalovanou
4-pólovou zástrčku.



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Jura Krikl 18.05.2006, 18:38

Když mne lapne slepák, pujdu do lékárny, koupím si skalpel, frtana alkoholu a vyříznu si ho sám? Ne pujdu do špitálu. V elektrice si "slepák" každý řeže sám jen se chumelí a dokud se nic nestane je vše v pohodě.
Je potřeba najít hranici mezi laickým "zásahem" a nutností odborníka. V tomto případě cítím skrytý slepák: banální věc ale hodná odborného zásahu.
Nevím jestli jsem to napsal pochopitelně pro všechny.



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.05.2006, 19:27

To Fuksa: pro mě, za mě, zapojujte si zásuvky a světla jak chcete. Já prostě a jasně dávám najevo svůj názor a za tím si taky stojim a vyžaduji to po svých chlapech a všude to prosazuji a nadále budu.



Název: Re: Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
Přispěvatel: Roman Kiša 18.05.2006, 20:35

NE a není lepší vyměnit koncovku na kabelu k zařízení  pokud je potřeba PE a L tak jednoduše N nezapojit. No a pokud je potřeba PE a N tak vyměnit přívodní kabel a vidlici.