HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jaroslav Matějka 28.04.2006, 15:44



Název: Pospojovat bytové rozvodnice ANO NE PROČ?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 28.04.2006, 15:44

Pro lepší položení mého dotazu dávám příklad.

Bytový dům o 6.NP, z SP (přípojkové skříňě) povede např. kabel 1-CYKY 3x50+35 do 1.NP kde  budou napojeny 4ks elektroměrů každý po 3f/25A/B.
      V každém patře bude umístěna elektroměrová rozvodnice a v ní bude prosmyčkován přívodní kabel do dalších nadz. podlaží. Z každé elektrom. rozvodnice povede kabel CYKY 4Bx10 k bytovým rozvaděčům.
Můj dotaz zní je nutné každou bytovou rozvodnici propojit ŽZ drátem a pospojovat v SHP (svork. hlavního pospojování)? Snad jsem dotaz položil srozumitelně. Předem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za Vaše názory



Název: Re: Pospojovat bytové rozvodnice ANO NE PROČ?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 28.04.2006, 21:40

To: Matějka
Ano - iniciativě se meze nekladou
Ne - norma to nepožaduje



Název: Re: Pospojovat bytové rozvodnice ANO NE PROČ?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 28.04.2006, 22:26

A což to provést rovnou od přípojkové skříně již v TN-S soustavě? Jenže to by asi byl problém s distributorem el. energie. Je možné vůbec z jeho pohledu opustit jinak zavedený TN-C způsob?



Název: Re: Pospojovat bytové rozvodnice ANO NE PROČ?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 03.05.2006, 17:46

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď ale proč to někdo pospojuje druhý ne? Určitě nějaký důvod to má ne?



Název: Re: Pospojovat bytové rozvodnice ANO NE PROČ?
Přispěvatel: Hynek Bureš 03.05.2006, 18:40
Důvody proč pospojovat jsou hned dva: Jeden z nich je na obr. nn.2 v ČSN 33 2000-3, kde je naznačeno přizemnění bodu rozdělení PEN při přechodu ze sítě TN-C na síť TN-S (tj. připojení k hlavní ochranné přípojnici, která je uzemněna). Revizní technici odvolávajíce se na zmíněný obrázek toto přizemnění vyžadují. Dalším důvodem je požadavek vytvoření pospojování u podružného rozvaděče nutného v případě nevyhovění impedanční smyčky nebo v případě instalace přepěťových ochran v bytové rozvodnici. Toto pospojování lze s výhodou vést vertikálně instalační stoupačkou v koupelnách (jsou-li pod sebou) a máme zabito hned několik much jednou ranou. Druhá možnost je rozdělit PEN na vývodech z elektroměrovýc h rozvodnic, do bytů jít pětižilově a pospojování řešit jen v rámci elektroměrovýc h rozvodnic. Rozdělení PEN v elektroměrovýc h rozvodnicích musí být až za měřením a nikoliv pod plombou. A přepěťovou ochranu (třídy B) umístit na vstupu do objektu před měřením (svodiče schváleného typu ve schválené skříni se souhlasem energetiky).