Název: Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ? Přispěvatel: Martin Kudela 11.04.2006, 14:28 Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ? Název: Re: Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ? Přispěvatel: Petr Doležal 11.04.2006, 15:09 Pokud nejsou zvláštní požadavky, viz níže, tak žádný kabel nemusí být povinně v chráničce, hovoříme o kabelech, které jsou určeny do země (viz katalog výrobce). A kdy do chráničky ano ? 1. pokud to předepisuje prostorová norma 736005 2. pokud to předepisuje norma 332000-5-52 3. pokud to předepíší správci u kolidujících sítí 4. pokud si to vymíní správce komunikace (výměna vadného kabelu bez rozebrání povrchu) 5. pokud vy sám na svém pozemku chcete využít podobné, jako za 4. Název: Re: Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.04.2006, 15:27 Smekám pane Doležal , velice vyčerpávájící odpověď. :-)) Název: Re: Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ? Přispěvatel: Martin Kudela 11.04.2006, 18:07 Dik moc, ja som o tom nemal ani poňatia. M Název: Re: Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ? Přispěvatel: Bílý Roman 14.04.2006, 14:16 Perfektní, opravdu pane Doležal. Nemá to chybu. |