Přispěvatel: Miroslav Janča 07.04.2006, 22:02

Tímto postupuji dotaz mého známého, kterému nechce revizní technik schválit umístění ventilátoru v koupelně v zóně 1. Revizní technici, jaký je váš výklad čl. 701.55 ČSN 332000-7-701 pro umístění jiných elektrických zařízení v zóně 1 ? Konkrétně se jedná o ventilátor ve třídě II, krytí IP44.
Podle mého názoru je to možné, pokud je to technicky zdůvodnitelné (umístění větrací šachty, omezená výška stropu ..).  (poklona)  za odpovědi.



Název: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.04.2006, 22:31

To: Janča
Položil jste si otázku a sám jste si na ni správně odpověděl.
Mám to doma také tak, pravidelně koupelnu reviduji a ještě jsem nenašel závadu.



Název: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Přispěvatel: Stanislav Pavézka 08.04.2006, 13:34
To by tak ještě scházelo,najít po sobě závady.


Název: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.04.2006, 19:51
Nepíšete nic o proudovém chrániči. Pokud tam nemáte proudový chránič 30mA, má pravdu revizní technik. Krytí IP44 a třída II. nestačí.  


Název: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.04.2006, 09:04

Souhlasím s panem Beláněm. Bez chrániče lze jenom boiler a sprchové čerpadlo.