HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Miroslav Janča 07.04.2006, 22:02



Název: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Přispěvatel: Miroslav Janča 07.04.2006, 22:02

Tímto postupuji dotaz mého známého, kterému nechce revizní technik schválit umístění ventilátoru v koupelně v zóně 1. Revizní technici, jaký je váš výklad čl. 701.55 ČSN 332000-7-701 pro umístění jiných elektrických zařízení v zóně 1 ? Konkrétně se jedná o ventilátor ve třídě II, krytí IP44.
Podle mého názoru je to možné, pokud je to technicky zdůvodnitelné (umístění větrací šachty, omezená výška stropu ..). (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovědi.



Název: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.04.2006, 22:31

To: Janča
Položil jste si otázku a sám jste si na ni správně odpověděl.
Mám to doma také tak, pravidelně koupelnu reviduji a ještě jsem nenašel závadu.



Název: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Přispěvatel: Stanislav Pavézka 08.04.2006, 13:34
To by tak ještě scházelo,najít po sobě závady.


Název: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.04.2006, 19:51
Nepíšete nic o proudovém chrániči. Pokud tam nemáte proudový chránič 30mA, má pravdu revizní technik. Krytí IP44 a třída II. nestačí.  


Název: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.04.2006, 09:04

Souhlasím s panem Beláněm. Bez chrániče lze jenom boiler a sprchové čerpadlo.